Кто скажет сколько воды убьет компрессор?
Кто скажет сколько воды убьет компрессор?
какой компрессор?
Атлант СКО-140 или Bitzer 6F-50.2
Думаю вряд ли кто сидел с пипеткой и эксперементировал. Речь идет о герметичном компрессоре? У меня в моноблоке полаировском трубка прошоркалась от вибрации в выпаривателе конденсата, вроде на нагнетании но компрессор сгорел "по черному" напрочь, фильтр антикислотный DCL 167 потом два раза меняли на всякий случай.
Извините за не точность я имел ввиду компрессор кондиционера, например 2х киловатного сплита.
Ровно столько хватит, чтобы прошило обмотки...
Зачем Вам этот вандализм? Не проще его поменять у кого-то на неисправный с доплатой, чтобы подсунуть под шумок? )))
А почему решили что виновата влага, а не напряжение, например?
Еще раз уточню пусть не сам компрессор ,а фреон который в последствии сделает что??? вот вроде все что хочу узнать Спасибо
Просто хочу узнать все нюансы вакуумации, просушку трассы и рассказы что без нее ни как, да и вообще интересно.(лично мы делаем как положено,заливать водой трассу не собираемся просто узнать)
Вот все местные спецы пишут ,пишут, про влагу ,а реального ответа я пока не видел.
sanches, сегодня только занимался сексом с ванной - молокоохладителем. диагноз вода в контуре. что именно тебя интересует?
Последний раз спрашиваю ,например ставишь сплит в дождь или трассу заложили зимой ,или монтаж при заморозках сколько воды может скопиться в трассе что фреон потеряет свои свойства ,дальше должно произойти то , вот я и хочу узнать что и какое количество воды это сделает??????????????? че непонятного\
Сколько воды выведет из строя кондиционер
смени тон общения. капли хватит, чтоб капилярку прихватило , компрессор на вакуум упер и сдох. на кондеях кипение плюсовое. там подольше будет вода аукаться. Вода в системе
Причина
Неквалифицированный монтаж установки и халатное обращение с гигроскопичным маслом
Всасывание в систему влажного воздуха через неплотности контура при работе на вакууме (низкие температуры кипения)
Попадание воды в систему через повреждённые каналы водяных теплообменников при работе и остановках компрессора
Признаки
Деформация сетчатых фильтров на всасывании
Следы коррозии на внутренних элементах компрессора
Омеднение внутренних элементов
Повышенная кислотность в масле
Сгорание мотора из-за разрушения изоляции обмоток абразивным воздействием кристаллов льда, а также агрессивного воздействия кислоты
Спасибо тема закрыта
muravei77, да бывают такие люди... считают , что им все обязаны. а когда на встречу пойти пытаешься, дерзят