Сколько длится процедура вакуумирования? У меня насос 78л после нескольких секунд из него начинает идти пар и он греется!
Сколько длится процедура вакуумирования? У меня насос 78л после нескольких секунд из него начинает идти пар и он греется!
А время зависит от производительности вакуумника.Глубина вакуума, которая считается достаточной для кондиционеров, составляет 1 мбар. Для вакуумирования применяют насосы (одноступенчатые, двухступенчатые с газовым балластом) производительностью 10–60 м3/ч при глубине вакуума около 0,4 мбара.
-Вы уверены, что это пар?
Если да, то время выкуумирования может затянуться (смотрите, что писано выше)...
- Смотря, что Вы подразумеваете под словом "греется" - рука не терпит, ожёги на коже или просто повышается температура (ну скажем до +50*С). Совершается работа - выделяется тепло!
пар и должен идти.. это влага испаряеться из воздуха в трубопроводах который он откачивает. Проверьте уровень масла.. а время.. ну обычно вакумируют до тех пор пока "хрюкать" не перестанет))
Я вакуумировал до тех пор, пока пока стрелка на манометре не показала -1 на зеленой шкале, и составило это приблизительно 6с. Я правильно сделал?
За шесть секуд можна только манометрический колектор отвакумировать.
Чем мне это грозит?
А третий клиент может разрядить обойму. )))))
Я вакуумирую до 30 на зелёной шкале, на это уходит минут 5-15 и потом выключаю и минут 10 жду, чтобы за это время стрелка не стронулась с места не на микрон, а уж потом и заправляю.
Как нибудь можно исправить ситуацию?
Начнём с того, что ты делал с холодильником? Просто заправлял или менял какой-либо агрегат?
Фактически время вакуумирования зависит от объёма системы. Не помню где прочитал, но на бытовом холодильнике рекомендуемое время - 30 минут (проверял многократно, после устранения утечки и замены фильтра ставил на вакуумирование систему и по истечении 20 минут происходило следующее: Из вакуумника начинал заново выходить газ и относительно бодренько, как будто вакуумник подключил к системе только-что) т.к. газ растворённый в масле начинает выкипать и соответственно пары влаги тоже. При вакуумировании надобно проверяться переодически протягивая соединеия шлангов и делать остановочки с перекрытием вентиля на манометре, можно даже без остановки вакуумнасоса. При работе любой двигатель греется, поэтому бояться, что он сгорит не стоит, если уж жалко купленное оборудование тадысь моно обойтись бочонком от бытовика. Я года полтора так работал пока не приобрёл вакуумнасос, а он уже служит мне правдой лет пять, если не поболее.
Я вакуумировал кондер до -30 psi Насос у меня 78л двухступенчатый новый!Время ушло на это примерно 6 секунд!
Не факт что написано на бирке 78, 180 и т.д., но 6 сек. - это или шток на клапане проверь или вентиль закрыт. Работал с разными вакуумниками, но итог 20-30 минут вакуумирования как минимум, проверялось электронным вакуумметром в паре с коллектором (на коллекторе через 5-6 минут -30 psi, а на электронном токо 5-10). А то что грееться - это при работе любой двигатель греется, бывало что забывали отключить пока возились с другим кондишеном и вспоминали после 1 часа работы вакуумника и ничего досих пор работают, масло токо надо доливать не забывать.
Вообщем решай сам, а там уже или как сказал Вьюга4: "Лето покажет, чем... По большей части зависит от клиента - один норовит в лицо плюнуть, другой разрешает сделать это своему юристу... " или будешь в шоколаде.
Я когда у себя дома сплит "Carrier" ставил (длина трассы 3,5 метра), минут 30-40 вакуумировал, хотя "хрюкать" уже минут через 5 перестало. А пар из выхлопной трубы перестал идти тоже через 5 минут. Насос нагрелся прилично!
Я просто первый раз ставил кондер! И подумал что насос может сгореть!Но на манометре показывало -30 psi (-1 bar)?
При монтаже сплита минут 10-20 вакуумируем.. Пока стрелка не выйдет чуть чуть за край зеленой шкалы. Потом ждем минут 10. Если ни граммулечки не сдвинулась, еще на пару минут включаем вакуумник, потом немного приоткрываем один из вентилей, буквально на пару секунд. Давление выростает где-то до "троечки", пронюхиваем вальцовки "течкаискателем". А потом уж открытие вентилей и - "здравствуй первый пуск"!
Это по показаниям стрелки ушло 6 сек. Но если учесть погрешность измерения, то она чаще всего равна +/- деление.
Не пробовали провести рукой с карандашом мысленный путь молекулы от нагнетательного патрубка до патрубка всасывания последовательно через все каналы, повороты, загибы и пр., чтобы убедиться, что это небыстрый процесс? Иначе получается, что молекулы Вашим насосом качаются со скоростью звука! Особенно через КТ...
Вас интересовали последствия плохой вакуумировки? Небрежность при проведении процесса можно даже услышать - есть шумы как при пуске или останове, так и излишнее бурление при работе. Долговременные последствия - повышенная нагрузка на электродвигатель и компрессор, хотя такие явления труднодоказуемы, и имеют небольшие изменения. Но изменения есть. И лучше всего понимаются клиентом после добросовестной переделки (чаще всего уже другим: первый считает, что это мелочи, недостойные обсуждения, к тому же грозящими ему бесплатной возней).