Привет всем !!! Ребята подскажите попросили посмотреть витрину .накрылся компрессор марка Данфос SC15CL [104L2853] посмотрел по таблице не слишком ли велика мощ для такой не большой витрины ??? кто сталкивался подскажите! Зарание благодарен !
Привет всем !!! Ребята подскажите попросили посмотреть витрину .накрылся компрессор марка Данфос SC15CL [104L2853] посмотрел по таблице не слишком ли велика мощ для такой не большой витрины ??? кто сталкивался подскажите! Зарание благодарен !
Волжская = Самара?
Наврядле такм большой избыток, лучше обратите внимание на чистоту конденсатора и настройки защит контроллера.
кондер был наглухо в одеяле !!! думаю по этому и умер !!! но если я не вру у этого компрессора около 900вт при-25 не много ??? да и ещё эту витрину когдато ремонт на пайки у компрессора внимания не обратил но фильтр не заводской и уже шредера впаян ! а это примерно эта витрина http://www.zaovtg.ru/misc/vitrbelinda.JPG
Компрессор 615 при минус 25, а не 900. Тип фреона обрати внимание - 404а.
Если конденсатор был "утеплен", я уже дважды по этой причине попадал на разрыв конденсатора на этом фреоне в течение месяца после ремонта (усталостное разрушение), оговаривай сразу, или повесят на тебя.
По ссылке витрина среднетемпературная, без "корыта", и название похоже "Белинда" ЗАО ВТГ, как-то так.
Витрина низкотемпературная и при -25 585 Вт http://www.farmina.ru/kat_pr.php?cat2id=8.
если это Белинда ВН2-130 или ВН2-160, то это ее родной компрессор, еще комплектуется иногда CAJ2428Z "L'UH".
DimanX5, если каоденсатор позволяет то какие опасения? можешь если нет заводского добавить выкипатель из корыта конденсата, только термоусадку надень. и после оттайки легче пуск, и девок можно приучить каждое утро воду заливать(вот с этим тяжелее)
Спасибо от души всем !!! С этим прилавком пока думают Т.К. стоимоость компр не мала ! пока думают сегодня два банета попались на обоих компрессора поменял вроде робит нормально !!! спасибо всем !
Если масла нету в репе, то и в тумбочке не будет... )
Я ж и смотрел в Данфоссовском, 615!!!
Вьюга4, Ну если по Данфосскому, то...SC15CL_R404A-R507_220V_50Hz_08-02_Cf54c202.pdf Весь вопрос по EN12900/CECOMAF или по ASHRAE. Я всегда выбираю по ASHRAE.
Вьюга4, да я ж не сомневаюсь в тебе не тебе адресовалось)). кстати чтобы поправки не не вводить из за расхождения в стандартах смотрю по даташитам ашрае-ашрае))
Если масла нету в репе, то и в тумбочке не будет... )
Надо взять на вооружение: если и сравнивал как "ашрае-ашрае))", то подсознательно. Хотя в других случаях аналогично выбираю по Ашрае, где явно прописано.
Эти 100 вт, есть разница чуть ли не в 20%, это для минуса ну очень многовато, а для плюса тоже не очень.
Вьюга4, добавить нечего!)))
Если масла нету в репе, то и в тумбочке не будет... )