Тема: Пусковой конденсатор внешнего вентилятора ( внешний блок )

  1. #1
    Пользователь
    Регистрация
    08.08.2017
    Сообщений
    48

    По умолчанию Пусковой конденсатор внешнего вентилятора ( внешний блок )

    Всем привет, подскажите , при какой емкости пускового конденсатора внешний вентилятор не запускается, может кто-то сталкивался или экспериментировал? У меня при номинале 2.5 uF и фактической 0.1uF - все запускалось и работало. Возможно ли возникновение проблемы " не холодит сплит-система " ( в режиме охлаждения ), при условии что со остальным все ок, если неисправен пусковой конденсатор и насколько должна упасть емкость, чтобы возникла неисправность? Если запустить сплит-системы на охлаждение, в течении какого времени будет холодить, минут 5, а потом как я понимаю произойдет обморожение фреоонотрассы?

  2. #2
    Демагог с Большой буквы ) Аватар для Вьюга4
    Регистрация
    29.08.2008
    Сообщений
    14,260

    По умолчанию

    Зачем нужны эти эксперименты с ёмкостью???
    Даже если вентилятор крутится, его характеристики не соответствуют заявленным, и это вызывает перегрузку всей системы по охлаждению и давлению, вызывая повышенный износ. Да и сам вентилятор на малых оборотах будет иметь повышенный ток потребления и перегрев за счет торможения вала больше, чем допустимо по коэффициенту скольжения.
    Вентилятор в зависимости от напряжения сети даже при стандартных 200-240 вольт может вести себя по-разному: при низком напряжении мощность его (и пусковой момент) будет слабее, а при повышенных напряжениях сильнее. Нормального пуска уже может не быть, если емкость конденсатора изменится за пределы +/-, которые указаны в его маркировке.
    И еще: если измерял не фарадометром а мультиметром, не обольщайся - там сам принцип измерения другой, соответственно другой и результат.

  3. #3
    Мастер
    Регистрация
    11.11.2009
    Сообщений
    3,923

    По умолчанию

    В добавление.

    klaxor2014, на досуге прочитайте про работу асинхронного двигателя с фазосдвигающим конденсатором.
    146% больше таких вопросов задавать не будете.

  4. #4
    Пользователь
    Регистрация
    08.08.2017
    Сообщений
    48

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Вьюга4 Посмотреть сообщение
    Зачем нужны эти эксперименты с ёмкостью???
    Даже если вентилятор крутится, его характеристики не соответствуют заявленным, и это вызывает перегрузку всей системы по охлаждению и давлению, вызывая повышенный износ. Да и сам вентилятор на малых оборотах будет иметь повышенный ток потребления и перегрев за счет торможения вала больше, чем допустимо по коэффициенту скольжения.
    Вентилятор в зависимости от напряжения сети даже при стандартных 200-240 вольт может вести себя по-разному: при низком напряжении мощность его (и пусковой момент) будет слабее, а при повышенных напряжениях сильнее. Нормального пуска уже может не быть, если емкость конденсатора изменится за пределы +/-, которые указаны в его маркировке.
    И еще: если измерял не фарадометром а мультиметром, не обольщайся - там сам принцип измерения другой, соответственно другой и результат.
    Чтобы понимать, как будет в том или ином случае себя вести система, но так, чтобы не сжечь все.

    Была сплит-система, которую демонтировали до меня якобы из-за утечки фреона, хочу убедиться, что именно из-за этого, а не по причине того, что там был неисправный пусковой конденсатор.

  5. #5
    Пользователь
    Регистрация
    08.08.2017
    Сообщений
    48

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от SSA Посмотреть сообщение
    В добавление.

    klaxor2014, на досуге прочитайте про работу асинхронного двигателя с фазосдвигающим конденсатором.
    146% больше таких вопросов задавать не будете.
    ок, спасибо, ну пока учимся, практикуемся, поэтому и вопросы такие

  6. #6
    Демагог с Большой буквы ) Аватар для Вьюга4
    Регистрация
    29.08.2008
    Сообщений
    14,260

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от klaxor2014 Посмотреть сообщение
    Чтобы понимать, как будет в том или ином случае себя вести система, но так, чтобы не сжечь все. ...
    Научись понимать другое - как должно работать, а не "как заставить работать любым способом"! В первую очередь, эти эксперименты проводят люди, не заинтересованные в собственной бесплатной гарантии, у таких любой вызов будет платным))) Общая статистика.
    У меня вот так коллега долго выпытывал, что будет если оттайку на Стиноле сделать "вот так" или "вот так". Был сильно удивлен, даже психически травмирован тем, что я не знаю способов доделок и переделок. А на вопрос "почему не знаешь?" у меня был простой ответ - "я знаю, как должно быть!". При этом коллега даже не понимал, что тот же термофьюз это не просто термоплавкий предохранитель, но и противопожарный элемент одной из ступеней защиты от возгорания...