Показано с 1 по 9 из 9

Тема: ME МSC-07RV E1 - не включается, не сетятся LED.

  1. #1
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    3,428

    По умолчанию ME МSC-07RV E1 - не включается, не сетятся LED.

    ME мульт 3 головы:
    MXZ - 32NV / MSC-07RV E1.
    Безаварийно отработал 20 лет.
    2 головы нормально работают,
    а третий ВБ не включается, не светится.

    При диагностике платы обнаружен
    неисправный модуль ИИП DC 12V.

    Принято решение по замене платы.
    Возможный вариант - внешний БП 12V не принят.

    В SM обнаружено необычное подключение межблочных проводов
    НБ - ВБ:

    IMG_20250823_195523.jpg

    IMG_20250823_213408.jpg


    https://www.manualslib.com/manual/73...page=14#manual

  2. #2
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    3,428

    По умолчанию

    Судя по схеме mxz - 32nv / msc-07rv e1 ,
    в клеммной колодке внутреннего блока,
    должны быть задействованы контакты:
    1 - (+12v), (cn202),
    2 - сигнал упр-я (cn202).

    Замечания:

    1 - Контакты 1, 2 в клеммной колодке ВБ в реале не задействованы.

    2 - Подключено питание ВБ - контакт (L) - AC230V, который в схеме ВБ свободен.

    3 - Отсутствует провод заземления в межблочном кабеле и на клеммной колодке ВБ.

    IMG_20250823_201044.jpg

    IMG_20250823_202347.jpg

    Неужели опечатка в схеме - ?

  3. #3
    Пользователь
    Регистрация
    09.04.2018
    Сообщений
    76

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от FBT Посмотреть сообщение
    Судя по схеме mxz - 32nv / msc-07rv e1 ,
    в клеммной колодке внутреннего блока,
    должны быть задействованы контакты:
    1 - (+12v), (cn202),
    2 - сигнал упр-я (cn202).

    Замечания:

    1 - Контакты 1, 2 в клеммной колодке ВБ в реале не задействованы.

    2 - Подключено питание ВБ - контакт (L) - AC230V, который в схеме ВБ свободен.

    3 - Отсутствует провод заземления в межблочном кабеле и на клеммной колодке ВБ.

    IMG_20250823_201044.jpg

    IMG_20250823_202347.jpg

    Неужели опечатка в схеме - ?
    Блок наружный MXZ, и на схеме задействованы для него только земля N и контакт 3 разъем cn201. Заземления на схеме тоже нету на блоке внутреннем.
    L и N подключаются на внутреннем отдельно от своего автомата, а контакт N соединяют наверное для выравнивания потенциалов для связи.
    Что не понятного.

  4. #4
    Мастер
    Регистрация
    11.11.2009
    Сообщений
    3,923

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от FBT Посмотреть сообщение
    Судя по схеме mxz - 32nv / msc-07rv e1 ,
    в клеммной колодке внутреннего блока,
    должны быть задействованы контакты:
    Судя по всему, ни монтажники, ни FBT читать не умеют.
    Черным по белому написано, что внешние блоки MXZ, a не MUX подключаются к клеммам 3 и N внутреннего блока. А, ещё, на плате внутреннего блока есть переключатель выбора наружного блока.

  5. #5
    Мастер
    Регистрация
    11.11.2009
    Сообщений
    3,923

    По умолчанию

    Перепутал с MSC-GA. Не выбор блока, а отключение питания с внутреннего блока.

  6. #6
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    3,428

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ACS Посмотреть сообщение
    Блок наружный MXZ,
    и на схеме задействованы для него только земля N и контакт 3 разъем cn201...
    Еще раз смотрим на СХЕМУ
    MXZ-32NV:

    IMG_20250823_195523.jpg

    Внизу схемы выделено подключение
    MSC-07RV E1.
    Контакт (L) во внутреннем блоке свободен.

  7. #7
    Пользователь
    Регистрация
    09.04.2018
    Сообщений
    76

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от FBT Посмотреть сообщение
    Еще раз смотрим на СХЕМУ
    MXZ-32NV:

    IMG_20250823_195523.jpg

    Внизу схемы выделено подключение
    MSC-07RV E1.
    Контакт (L) во внутреннем блоке свободен.
    Ну так он справа подключается, вон показано. На схеме внутреннего блока смотри он подключается через автомат. А N просто соединяется между блоками.
    Ещё раз L и N на ВБ подключаются не от НБ а отдельно или параллельно, смотри схему ВБ. А между НБ и ВБ подключается номер 3 и N дублируется для уравнивания.
    Вы запутались, смотрите внимательно.

  8. #8
    Мастер
    Регистрация
    11.11.2009
    Сообщений
    3,923

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от FBT Посмотреть сообщение
    Еще раз смотрим на СХЕМУ
    MXZ-32NV:
    Контакт (L) во внутреннем блоке свободен.
    Стесняюсь спросить...
    Причем здесь схема наружки?
    А питание на внутренний блок на какую клемму приходит?
    Неужто не РЕ?

  9. #9
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    3,428

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от FBT Посмотреть сообщение
    Судя по схеме mxz - 32nv / msc-07rv e1 ,
    в клеммной колодке внутреннего блока,
    должны быть задействованы контакты:
    1 - (+12v), (cn202),
    2 - сигнал упр-я (cn202).

    Замечания:

    1 - Контакты 1, 2 в клеммной колодке ВБ в реале не задействованы...

    IMG_20250823_201044.jpg

    IMG_20250823_202347.jpg
    Контакты 1,2 в клеммной колодке ВБ
    - выход на катушку реле 12V,
    установленную в ХОЛОДНОМ наружном блоке.

    В холодном наружном блоке платы нет, есть только реле для FAN и компрессора.
    https://forum.masterxoloda.ru/mitsub...en-vnutrennij/

    Простая и надежная схема:
    1- термостат Твоздуха,
    2 - термостат обмерзания трубки.
    3 - диммер, переключатель скорости FAN.

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •