Показано с 1 по 4 из 4

Тема: Haier сплит система кондиционер, не вытекает вода из дренажной трубки

  1. #1

    По умолчанию Haier сплит система кондиционер, не вытекает вода из дренажной трубки

    Добрый день. Помогите пожалуйста, кондиционером пользуюсь 4 года, вчера включила первый раз с зимы, и не льется вода из дренажной трубки. Кондиционер работал 2 часа, температура на улице была 30+, комнату охлаждает хорошо, я бы сказала быстро с 30+ до 21 градуса. площадь 20кв комнаты. Читала в интернете что забилась дренажная трубка, а где тогда вода? почему она не вытекла в комнату? из стены не лилась и посмотрела внешний блок тоже ни где из него не текло, который стоит на улице, единственное трубки соединения были влажные, но не текли. Я понимаю что надо вызвать мастера, найти бы еще хорошего, но всё же может кто-то сталкивался с такой проблемой и может подсказать что с кондиционером.

  2. #2
    Местный
    Регистрация
    26.07.2017
    Сообщений
    286

    По умолчанию

    Повысится влажность - потечет.

  3. #3
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    3,428

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от uinner Посмотреть сообщение
    Повысится влажность - потечет.
    На картину, висящую под кондиционером.

  4. #4

    По умолчанию

    да. спасибо большое, пока размещали моё сообщение, я так и сделала. и всё отлично потекло на улицу. в комнате воды не было.