FBT, для чего создавать: Тема: Как правильно выбрать сечение силового кабеля для кондиционера?, если сечение кабеля указано в инсталляшке?
Другое дело, что ее монтажники не читают. Но и не факт, что это читать будут.
FBT, для чего создавать: Тема: Как правильно выбрать сечение силового кабеля для кондиционера?, если сечение кабеля указано в инсталляшке?
Другое дело, что ее монтажники не читают. Но и не факт, что это читать будут.
Ну, да, производители, они, конечно, дураки. А монтажники знают лучше.![]()
Не всё так однозначно, квалифицированный монтажник посмотрев мануал и увидев, что на 53А максимальной нагрузки дается минимальный размер сечения кабеля10 мм2, и зная какой предстоит монтаж, скажет надо взять больше, и подсчитает требуемое сечения.
Я зато, чтоб монтажник знал, что стоит за каждой циферкой в инструкции по установке.
А теперь посмотрим откуда взялась цифра 10мм2 для 53А.
В инструкции по установке написано « Сечения кабеля для максимального тока устройства должны быть выбраны в соответствии с Европейским стандартом EN60335-1.»
Берем ГОСТ IEC 60335–2015 (этот стандарт идентичен международному стандарту IEC 60335-1 2013), там есть табличке где указано, что для тока от 40 до 63 А минимальное сечение 10мм2, т.е. больше можно, а вот меньше никак. В инструкции Hitachi просто тупо скопировали её для кондиционеров. Вот поэтому монтажник должен сам знать какое сечение кабеля брать, а не тупо следовать циферкам из инструкции.
Правильнее бы было поставить в инструкцию таблицу 13, где сечение кабеля указывается от 10мм2 до 25мм2.
Длина провода играет тоже важную роль.
Керхер, машинка для сбора фреона, на удлинителе 50 м питаются заниженным напряжением.
220V / 15А на 50м кабеле:
1.5мм2 => U=202V
0.75 мм2 => U=185V.
IMG_20250416_095909.jpg
А ещё посчитай какие потери при пусковом токе, вот поэтому и двигатель иногда дёргается и не может запуститься, электрики говорят произошло "опрокидывание двигателя".
В холодилке "опрокидывание двигателя" называют вращение вала компрессора не в ту сторону (чревато нарушением в работе системы смазки при наличии спиральных каналов). Это явление в свое время на форумах обосновал Zenzel.
А при попытке незапуска это скорее из-за "просадки напряжения".
Александр, термин "опрокидывание электродвигателя" встречается и в технической литературе. При пуске двигателя при большой просадки напряжения из-за плохой электросети, пуской момент получается меньше статического момента нагрузки и электродвигатель не может запуститься.
Когда учился, преподаватель рассказывал, что у на в области построили заводик, где по технологии запускаются одновременно несколько мощных электродвигателей. Но электросистему не верно просчитали, пришлось переделывать ЛЭП и подстанции.
А вращение в нету сторону, это из другой оперы.
Правильный ответ - гидравлический пресс.
Качественный:
IMG_20260111_130617.jpg
Дешевый:
IMG_20260111_130652.jpg
подтверждение из чата электриков.
"противопожарное узо на 100 или 300 ма обычно устанавливают на вводе, чтобы защитить от токов утечки всю последующую часть щита: внутренние соединения, распределительные шины и линии, которые не защищены групповыми узо на 30 ма.
почему используются номиналы 100 и 300 ма:
чем больше суммарная нагрузка и протяжённость сети, тем выше её нормальный, естественный ток утечки.
согласно расчётному правилу из пуэ, при отсутствии паспортных данных ток утечки электроприёмников принимают равным 0,4 ма на каждый ампер нагрузки,
а утечку проводки — 10 мка на каждый метр фазного проводника.
суммарная нормальная утечка при этом не должна превышать одной трети номинального дифференциального тока узо.
для нагрузки 60 а расчёт будет таким:
Iут = 60 × 0,4 = 24 ма.
утечка на участке провода длиной 10 см:
Iпров = 0,1м × 0,01ма = 0,001 ма/м
iпров = 10м × 0,01ма = 0,1 ма/м
iпров = 100м × 0,01ма = 1 ма/м
итого расчётный естественный ток утечки — примерно 24 ма.
для узо на 30 ма рекомендуемый предел нормальной утечки составляет всего 10 ма, поэтому при полной нагрузке 60 а по такому расчёту возможны нежелательные срабатывания.
для узо на 100 ма предел составляет примерно 33 ма, поэтому расчётные 24 ма в него укладываются. для узо на 300 ма допустимая нормальная утечка составляет до 100 ма — такие устройства применяют для более крупных и разветвлённых установок."