Тема: XM-4426-009-ND - отработал 9 лет, а сейчас нужна консультация

  1. #181
    Мастер
    Регистрация
    11.11.2009
    Сообщений
    3,923

    По умолчанию

    Хорошо. Вторая фраза: "Не лезь в работающий аппарат - сломаешь!".
    Есть много вариаций этой фразы, но смысл тот же.

    ИМХО, "залечите" вы свой холодильник насмерть.

  2. #182
    Местный
    Регистрация
    23.06.2022
    Сообщений
    173

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от SSA Посмотреть сообщение
    залечите" вы свой холодильник насмерть.
    на данный момент, если почитать эту тему я его вылечил от нескольких заболеваний. Осталось только проверить нет ли еще каких хронических? Но это обсуждение поговорок, а по делу был бы благодарен в помощи, тех, кто знает технологические особенности этого модуля управления, как зайти в технологический режим (тестовый), если есть ручное управление. Как запустить принудительно режим оттайки?

  3. #183
    Местный
    Регистрация
    23.06.2022
    Сообщений
    173

    По умолчанию

    Всех с праздником! В холодильнике все-таки есть сбой и его причину нужно найти.
    Вот диаграмма нормальной работы холодильника:
    2.jpg

    А вот сбой, масштаб диаграммы изменился из-за выброса тока до 7А, но в логе все отслеживается:
    1.jpg

    И вот что получается:
    в 3.45 компрессор выключился, а в 3.51 он снова включился. Т.е прошло всего 6 минут. За это время позистор в ПЗР должен был остыть?

    Код:
    03:44:48	0.579
    03:44:56	0.02
    03:51:07	0.239
    03:51:18	6.92

    включение компрессора с пусковым током 7А, далее в течение 24 секунд ток держится. затем падает до 3А в течение 13 сек - но есть переходной процесс получается в районе 1,5 минуты. с 3.51.18 до 3.52.43.

    Код:
    03:51:18	6.92
    03:51:42	6.92
    03:51:55	3.172
    03:52:41	0.957
    03:52:43	0.622
    03:52:47	0.586
    04:18:44	0.553
    04:45:52	0.53
    04:45:56	0.531
    04:45:58	0.529
    04:46:05	0.036


    Сегодня сбой снова повторился, лог еще не проанализировал, но по диаграмме он еще хуже, похоже, что сработала тепловая защита реле и отключила запуск компрессора. Проанализирую лог, добавлю значения.

    1.jpg

    Т.е большой ток во время запуска компрессора, больше похожи на проблемы с компрессором. Позистор может такой сбой хаотический давать, то нормально работать, то нет? Или конденсатор, что с позистором параллельно стоит может пробивать время от времени?

  4. #184
    Демагог с Большой буквы ) Аватар для Вьюга4
    Регистрация
    29.08.2008
    Сообщений
    14,261

    По умолчанию

    Ну вот в первой таблице явно вторая цифра 0,02 - сбой, пропадание напряжение и значительная потеря оборотов вала компрессора.
    Предполагаю плохой контакт или подгорание. А следующий вспдеск связан именно с этим пропаданием тока - по паспорту пауза теперь должна быть 2-4 мин. Это может быть и треснутое внутри реле, из-за перенапряжения с импульсом в 270 вольт.

  5. #185
    Местный
    Регистрация
    23.06.2022
    Сообщений
    173

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Вьюга4 Посмотреть сообщение
    Ну вот в первой таблице явно вторая цифра 0,02 - сбой, пропадание напряжение
    нет это стандартное отключение компрессора после 15-20 минут работы, а вот почему он снова включился через 6 минут это загадка.

    Еще я не обратил раньше внимание на вот это:

    Код:
    03:50:41	0,019
    03:50:42	0,019
    03:51:07	0,239
    03:51:18	6,92
    Т.е с 3.45 компрессор выключен. Ток потребления равен 20 mA, но вот включение компрессора ток с 20 mA за 25 сек становится равным 0,24А, а еще через 11 сек уже 6.9А.
    Сейчас проанализирую сегодняшние сбои они могут дать больше доп. информации.

    Еще я не заметил, что всего было 3 сбоя, а я проанализировал только 1 и 3, а на второй не обратил внимание. Сейчас выведу данные по второму сбою, как там включался компрессор.

  6. #186
    Местный
    Регистрация
    23.06.2022
    Сообщений
    173

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Вьюга4 Посмотреть сообщение
    с импульсом в 270 вольт.
    Диаграмма вообще показывает мощность - желтый цвет, на диаграмме нет шкалы мощности - это только для вида, ориентироваться нужно на данные из файла. Напряжение там все время стабильное 230 вольт, мощность пропорционально зависит от тока, поэтому я отслеживаю только ток, вот он изменяется значительно, как я и представляю из лога.

  7. #187
    Местный
    Регистрация
    23.06.2022
    Сообщений
    173

    По умолчанию

    вот второй и третий сбои из этой диаграммы:

    Код:
    04:45:58	0.529
    04:46:05	0.036
    04:50:36	0.036
    04:50:46	6.191
    04:50:51	6.191
    04:51:03	3.945
    04:51:06	1.146
    04:51:20	1.146
    04:51:40	0.697
    04:53:44	0.64
    05:25:57	0.62
    05:26:07	0.02
    в 4.46 компрессор выключился, вентилятор работает, но в 4.51 компрессор включился снова, т.е также как и первый раз через 5 минут, со стартовым током в
    6,2А нарастающем с 36mA за 10 сек - и далее переходный процесс до рабочего тока компрессора в течение 1.5 минут приблизительно с 04.50:36 до 04.52.
    Т.е просматривается подобная аналогия с первым сбоем.



    Третий сбой: в 7.50 компрессор выключился штатно и в 8.05 включился, т.е через 15 минут, что можно считать штатным включением, только включение было также с переходным процессом со стартовым током нарастающим с 20 mA до 0,48А за 20 сек и далее до 7А с 08.04:23 до 08:05:40 т.е снова в течение 1,5 минут

    Код:
    07:49:42	0,56
    08:04:23	0,017
    08:04:41	0,478
    08:04:47	7,041
    08:04:51	3,137
    08:04:54	3,137
    08:05:10	0,949
    08:05:40	0,618
    08:15:11	0,564
    08:15:15	0,02

  8. #188
    Местный
    Регистрация
    23.06.2022
    Сообщений
    173

    По умолчанию

    Теперь анализирую сегодняшние сбои, тут интереснее события происходили:

    1.jpg

    Первый сбой включение и выключение штатные, но через переходный процесс запуска компрессора: с 12.58:37 до 12.58.57 - здесь в пределах 20 сек только.

    Код:
    12:58:37	0,035
    12:58:38	5,332
    12:58:39	4,493
    12:58:43	4,493
    12:58:47	1,285
    12:58:49	1,285
    12:58:55	0,711
    12:58:57	0,65
    12:59:02	0,65
    Второй сбой интереснее:
    Код:
    15:06:15	0,02
    15:06:33	6,317
    15:06:37	6,317
    15:06:38	3,763
    15:06:45	3,763
    15:06:51	1,073
    15:07:01	0,628
    15:07:05	0,02
    включение компрессора в 15.06:33 через переходный процесс в течение 30 сек и выключение - похоже на срабатывание тепловой защиты, но почему тогда компрессор не включился снова в течение 37 минут?
    Код:
    15:44:24	0,035
    15:44:34	0,58

  9. #189
    Местный
    Регистрация
    23.06.2022
    Сообщений
    173

    По умолчанию

    следующие два сбоя согласно вот этой диаграмме:
    3.jpg
    Первый будет обычным запуск компрессора с переходным процессом уменьшения тока до рабочего в течение 50 сек.

    Код:
    19:58:07	0.016
    19:58:19	5.058
    19:58:22	4.551
    19:58:35	4.551
    19:58:36	1.274
    19:58:37	1.274
    19:58:58	0.655

    Второй сбой: в 23.55:42 включился компрессор с пусковым током в 5А и затем в течение 6 сек уменьшился до рабочего тока. Проработал 1.5 минуты и выключился. Затем включился через 25 минут.

    Код:
    23:55:42	0.02
    23:55:43	5.122
    23:55:46	4.625
    23:55:48	1.289
    23:55:49	0.659
    23:57:29	0.578
    23:57:39	0.018

  10. #190
    Местный
    Регистрация
    23.06.2022
    Сообщений
    173

    По умолчанию

    думаю термологгер подключать здесь нет смысла? Как может модуль управления вызывать такие большие пусковые токи в течение некоторого длительного времени до 1.5 минут?
    Но один термологгер у меня уже есть. Включил его просто в комнате для тестирования. Вот его график, странно как-то температура изменяется в помещении. Правда он лежал на столе в метре от форточки, которая то закрывалась, то открывалась. Также открывалась дверь на лоджию. Я еще не умею читать кривые этих логов.

    termo-logger.png

  11. #191
    Местный
    Регистрация
    23.06.2022
    Сообщений
    173

    По умолчанию

    т.е допустим это симптомы неисправности ПЗР или самого компрессора, которые отключаются тепловой защитой при перегрузке, но почему тогда они не включаются повторно сразу же после остывания тепловой защиты, а включаются только через 25 - 40 минут?

  12. #192
    Местный
    Регистрация
    23.06.2022
    Сообщений
    173

    По умолчанию

    Получается сам я логически не могу предположить причину неисправности. Остается только методом "научного тыка" заменить КК-14 компрессора, если не поможет, проверить еще конденсаторы на МУ, если и это не поможет, то предположить, что это компрессор, забить на все и пусть работает так пока работает... Получается так?

  13. #193
    Местный
    Регистрация
    23.06.2022
    Сообщений
    173

    По умолчанию

    Попробую еще поиздеваться над холодильником. Запущу его в режиме заморозки на 2-4 часа, посмотрю как будет работать.
    А потом на максимальной температуре МК т.е при -14 например, т.е сколько у него можно максимум поставить, чтобы циклы работы компрессора уменьшить по длительности.
    Изменять температуры ХК, наверное нет смысла, она не будет влиять сильно на запуск компрессора?

  14. #194
    Местный
    Регистрация
    23.06.2022
    Сообщений
    173

    По умолчанию

    вот еще что-то странное случилось, по току похоже на оттайку, но оттайка стабильная в 0.95А, а здесь нет стабильности, а идет плавное уменьшение тока. Хотя по времени уже должна быть как раз оттайка. И по повышению температуры с -23 гр по воздуху до -20 гр похоже на оттайку. Компрессор работал в течение 1 часа пока температура по воздуху в МК не уменьшилась с -20 гр до -22.5 гр.
    1.jpg

    Код:
    03:32:35	0,02
    03:32:36	1,224
    03:32:38	7,259
    03:32:40	3,023
    03:32:41	1,326
    03:32:43	1,126
    03:32:46	1,058
    03:32:51	0,99
    03:32:56	0,92
    03:36:01	0,784
    03:38:38	0,691
    04:30:18	0,6
    04:30:22	0,02

  15. #195
    Местный
    Регистрация
    23.06.2022
    Сообщений
    173

    По умолчанию

    две последние оттайки проходили с интервалом 54 часа.
    Последняя оттайка закончилась 21.02 в 21ч. Т.е следующая должна была быть 24.02 в 3ч. ночи.

  16. #196
    Местный
    Регистрация
    23.06.2022
    Сообщений
    173

    По умолчанию

    Проверил я включением компрессора вручную. Проверял долго, выключал, включал - не одного сбоя не обнаружил. Пусковой ток выходит в рабочий за 4 - 8 сек.
    Во время сбоев длительность перехода с пускового в рабочий ток у компрессора была 1.5 - 2 минуты. Вот это пока что единственный симптом отличия при включении компрессора.
    Поэтому, я предполагаю, что КК-14 работает нормально и причина где-то до него.

    Код:
    18:23:18	0.024
    18:23:19	1.77
    18:23:20	6.277
    18:23:21	6.277
    18:23:22	1.988
    18:23:23	1.988
    18:23:24	0.762
    18:23:25	0.605
    Сейчас установил температуру МК в - 16 гр (т.е минимальную по холоду) и запустил рабочий мониторинг до регистрации возможных дальнейших сбоев.

  17. #197
    Местный
    Регистрация
    23.06.2022
    Сообщений
    173

    По умолчанию

    может в модуле управления симистор иногда не входит в ключевой режим сразу, а находится некоторое время в полуоткрытом состоянии и первичного броска тока не хватает для быстрого запуска компрессора?

  18. #198
    Местный
    Регистрация
    23.06.2022
    Сообщений
    173

    По умолчанию

    Вспоминаю как работает симистор. Он же закрывается при переходе через ноль переменного напряжения проходящего через сток - исток, если на затворе нет управляющего напряжения. Т.е если с управляющим сигналом на затворе будут проблемы, то симистор может не быть постоянно открытым, а иногда закрываться при этом ток на компрессоре может уменьшаться и быть не достаточным для быстрого запуска компрессора, так? А тут еще индуктивно-емкостная нагрузка и различные LCR фильтры в модуле управления, которые также могут влиять на управляющий сигнал. Получается что нужно смотреть модуль управления?

  19. #199
    Местный
    Регистрация
    23.06.2022
    Сообщений
    173

    По умолчанию

    Кажется выяснили причину сбоев. Купил новое пуско-защитное реле в сборе: КК-14 и сравнил емкость и ESR пускового конденсатора. В старом емкость была 3.2 мкФ вместо 4, а ESR - 0,2 Ohm.
    Новый - емкость 3.99 мкФ, ESR- 0,07 Ohm.
    Сопротивление нового позистора при 25 гр - 33 Ом. У старого это же значение.

    Capacitor -ESR-capacity.jpg

    Может кому-то будет полезным.

  20. #200
    Мастер
    Регистрация
    11.11.2009
    Сообщений
    3,923

    По умолчанию

    По-моему, еще в начале темы советовали новое реле поставить.