Показано с 1 по 20 из 70

Тема: Байпас теплообменника

Комбинированный просмотр

  1. #1

    По умолчанию

    Компрессор работает в изолированной системе, а теплообменники смотрят наружу, где среда значительно изменчива.
    Каталожные параметры теплообменников, до фонаря, Если брать минимум двукратной площади теплообмена, то скорее не ошибешься.. Все-рано рулят системы регулирования. без систем регулирования установка нормально работать не может...

    автоматика создает для компрессора наиболее благоприятный режим работы. В независимости от внешних условий компрессор обычно работает всегда в одном постоянном режиме.

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Cлесарь Посмотреть сообщение
    Компрессор работает в изолированной системе, а теплообменники смотрят наружу, где среда значительно изменчива.
    Каталожные параметры теплообменников, до фонаря, Если брать минимум двукратной площади теплообмена, то скорее не ошибешься.. Все-рано рулят системы регулирования. без систем регулирования установка нормально работать не может...

    автоматика создает для компрессора наиболее благоприятный режим работы. В независимости от внешних условий компрессор обычно работает всегда в одном постоянном режиме.
    Ошибаешься.
    Под словом условия я подразумеваю условия при которых, компрессор или конденсатор обладает указанной производительностью.

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от mihail97 Посмотреть сообщение
    Ошибаешься.
    Под словом условия я подразумеваю условия при которых, компрессор или конденсатор обладает указанной производительностью.
    В сделанных мной системах условиями управляет запрограммированная мной автоматика...
    С середины 20-го века значение железа вторично, а электроника, логика, алгоритмы, более первичны и определяющие сущности. В современном мире электроника и алгоритмы определяют каким будет подчиненное железо, а не наоборот...
    Например в инверторных системах кондиционирования под управлением логики и алгоритмов, совершенно иное представление о производительности, рабочих режимах и другой расчет теплообменников.

  4. #4
    Местный
    Регистрация
    12.04.2013
    Сообщений
    262

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Cлесарь Посмотреть сообщение
    Компрессор работает в изолированной системе, а теплообменники смотрят наружу, где среда значительно изменчива.
    Каталожные параметры теплообменников, до фонаря, Если брать минимум двукратной площади теплообмена, то скорее не ошибешься.. Все-рано рулят системы регулирования. без систем регулирования установка нормально работать не может...

    автоматика создает для компрессора наиболее благоприятный режим работы. В независимости от внешних условий компрессор обычно работает всегда в одном постоянном режиме.
    Так если вы собираетесь греть помещение, а вентилятор при этом стоит какое с него тепло, только в полуметре от него.

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от lubitel Посмотреть сообщение
    Так если вы собираетесь греть помещение, а вентилятор при этом стоит какое с него тепло, только в полуметре от него.
    Так с темы понятно, что 9 кВт теплоты распределяются то на нагрев воды, то на отопления. Да и работает агрегат с перерывами. Ну постоит немного с маленьким вохдухопотоком, ничего страшного.

  6. #6
    Местный
    Регистрация
    12.04.2013
    Сообщений
    262

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от mihail97 Посмотреть сообщение
    Так с темы понятно, что 9 кВт теплоты распределяются то на нагрев воды, то на отопления. Да и работает агрегат с перерывами. Ну постоит немного с маленьким вохдухопотоком, ничего страшного.
    Из темы я понял, что нагрев воды идет только при охлаждении или нагрева помещения так как змеевик у него стоит перед четырехходовым клапаном.

  7. #7

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от lubitel Посмотреть сообщение
    Из темы я понял, что нагрев воды идет только при охлаждении или нагрева помещения так как змеевик у него стоит перед четырехходовым клапаном.
    Нагрев хоз. воды в бойлере происходит всегда, когда температура воды становится ниже установленного значения.

  8. #8
    Местный
    Регистрация
    12.04.2013
    Сообщений
    262

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от mihail97 Посмотреть сообщение
    Да и работает агрегат с перерывами. Ну постоит немного с маленьким вохдухопотоком, ничего страшного.
    Теплообменник стоит у него в системе вентиляции и тепло(холод) поступает в помещение по воздуховодам да дефлекторы наверное стоят в потолке и что бы голова не потела, а ноги не мерзли дуть надо не подетцки.

  9. #9

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от lubitel Посмотреть сообщение
    Теплообменник стоит у него в системе вентиляции и тепло(холод) поступает в помещение по воздуховодам да дефлекторы наверное стоят в потолке и что бы голова не потела, а ноги не мерзли дуть надо не подетцки.
    По части как подается воздух в помещения, сделано точно так же как сделано наверное в 90% частных домов США и Канады. Ничего не потеет и не мерзнет, так как тепловизионно, температура пола первого этажа отличается от температуры потолка второго этажа менее чем на 2 гр. Можно сказать что с системой HVAC температура во всех помещениях практически одинакова.

  10. #10

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Cлесарь Посмотреть сообщение
    В сделанных мной системах условиями управляет запрограммированная мной автоматика...
    С середины 20-го века значение железа вторично, а электроника, логика, алгоритмы, более первичны и определяющие сущности. В современном мире электроника и алгоритмы определяют каким будет подчиненное железо, а не наоборот...
    Например в инверторных системах кондиционирования под управлением логики и алгоритмов, совершенно иное представление о производительности, рабочих режимах и другой расчет теплообменников.
    Ты так и не понял о чём я говорю. Ни какая электроника, автоматика не сможет изменить условия в стандартах CECOMAF, ASHRAE, EN328, EN327 и др. Это закон и на основании его прописываются циферки в каталогах.
    Но это уже далеко от темы.

  11. #11

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от mihail97 Посмотреть сообщение
    Ни какая электроника, автоматика не сможет изменить условия в стандартах CECOMAF, ASHRAE, EN328, EN327 и др. Это закон и на основании его прописываются циферки в каталогах.
    я не ориентируюсь на стандарты. Если даже потребуется легализация оборудования которое подпадает под какие-то требования, например быть поднадзорным, просто даем оборудованию другие названия которых еще нет в руководящих документах о поднадзорности или в стандартах. нафиг стандарты когда можно назначить оборудованию свои собственные технические условия и продавать например с ТУ, а не ГОСТ.

  12. #12

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от lubitel Посмотреть сообщение
    так если вы собираетесь греть помещение, а вентилятор при этом стоит какое с него тепло, только в полуметре от него.

    для этого я применил уже готовый купленный мной комнатный термостат, в котором можно управлять производительностью вентилятора теплообменника, то есть выбрав минимум вентилятора, будет приоритет на нагрев хоз. воды в бойлере, а выбрав максимум вентилятора теплообменника будет приоритет в отоплении помещений дома. пользователь сам решает, что ему в данный момент важней, отапливать дом или в ускоренном порядке греть воду в бойлере.

    20250216_000600.jpg

    для малой установки применил центробежный вентилятор от грузового автомобиля с современным bldc двигателем и плавным электронным регулированием частоты вращения и производительности по воздуху соответственно, от 0 до 660 м3 в час.

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •