Тема: Двунаправленный фильтр осушитель

  1. #41

    По умолчанию

    У вас тепло. Производство тепла тепловым насосом зависит от забирающего тепла испарителем. Если у вас воздушный? тогда вы зависите от т улицы и при понижении температуры теплопроизводительность снижается.
    Если используете грунтовые воды, тогда стабильное поступление теплоты влияет только температура и поток. Отсюда и идёт разный расход эл. энергии и производительность оборудования.
    -25 -35 у нас обычное дело. Из воздуха теплоты не получишь, только из грунтовых вод.
    Интересно. у вас вообще центральное отопление есть?

  2. #42
    Местный
    Регистрация
    12.04.2013
    Сообщений
    262

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Cлесарь Посмотреть сообщение
    Нет. 2100 кВт-ч это произведено тепловой энергии за декабрь месяц...
    Если считать по эл. энергии, то за пол года расход эл. энергии 3100 кВт-ч.
    Мне интересно как вы померили тепловую энергию. Есть какой-то счетчик или это чисто теоретические расчеты.

  3. #43

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Сергей Р Посмотреть сообщение
    Интересно. у вас вообще центральное отопление есть?
    Да. кажется уже говорил. У меня геотермальный теплонасос.
    Что такое центральное отопление? что считать центром? У меня почти полностью автономный частный дом, по части отопления и кондиционирования, а так же нагрева хоз. воды можно считать центром установку HVAC с бойлерной хоз. водогрейкой, на основе гео. теплонасоса.
    Сейчас для запасного дома делаю такую же только уменьшенную версию HVAC гео. теплонасоса с бойлер водогрейкой.

  4. #44

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от lubitel Посмотреть сообщение
    Мне интересно как вы померили тепловую энергию. Есть какой-то счетчик или это чисто теоретические расчеты.
    у меня на протоке гео. теплоносителя энергомер который в реальном времени отображает тепловую мощность и ведет счет.

  5. #45

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Cлесарь Посмотреть сообщение
    у меня на протоке гео. теплоносителя энергомер который в реальном времени отображает тепловую мощность и ведет счет.
    Что то тоже заинтересовал счётчик.

    По простому это холодопроизводительность испарителя, так?

    Система HVAC это обычный кондиционер, так выдает инет.
    А у тебя, как понял испаритель вода/фреон, конденсатор фреон/воздух, так?

  6. #46

    По умолчанию

    mihail97, конденсатор, это там где в тот или иной момент будет происходить конденсация. У меня три теплообменника где конденсация может происходить. И да, там два ТО фреон-вода и один ТО фреон-воздух.

    HVAC, это например вот: https://www.waterfurnace.com/
    Формат климат систем принятый в большинстве частных домов США и Канады.

    HVAC 2.jpg

    По простому таки да... Энергомер измеряет хладопроизводительность или теплопроизводительность. Но помимо производительности по гео. теплоносителю еще добавил мощность электромотора компрессора и электрическую мощность вентилятора, получилось сколько тепловой энергии зашло в дом при работе системы в режиме отопления..

  7. #47

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Cлесарь Посмотреть сообщение
    ...

    По простому таки да... Энергомер измеряет хладопроизводительность или теплопроизводительность. Но помимо производительности по гео. теплоносителю еще добавил мощность электромотора компрессора и электрическую мощность вентилятора, получилось сколько тепловой энергии зашло в дом при работе системы в режиме отопления..
    Тогда правильно, холодопроизводительность + потребляемая мощность.
    А, если поточне, то минус отдача тепла корпусом компрессора, это 1...2%.

  8. #48

    По умолчанию

    mihail97, у меня компрессор внутри отапливаемого помещения. Точно так же как на представленной картинке, компрессор внутри того ящика с воздуховодами.

    HVAC 3.jpg

  9. #49

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от cлесарь Посмотреть сообщение
    да. кажется уже говорил. у меня геотермальный теплонасос.
    что такое центральное отопление? что считать центром? у меня почти полностью автономный частный дом, по части отопления и кондиционирования, а так же нагрева хоз. воды можно считать центром установку hvac с бойлерной хоз. водогрейкой, на основе гео. теплонасоса.
    сейчас для запасного дома делаю такую же только уменьшенную версию hvac гео. теплонасоса с бойлер водогрейкой.
    вы создали несколько тем где у вас идут мысли в разные стороны. начиная с с эрв с фильтрами, установленным на воздушным испарителем на улице, потом с гео термальной водой, с отоплением дома в 130м/кв используя оборудование 1 квт производительности. змеевик который впаяли в компрессор и пустили в воду (по сути жидкостной конденсатор) и это всё называется система hvac.
    зачем выкладывать фото из мировой паутины, выложите что у вас в реальности. я вас просил расписать последовательность установки оборудования, вы не смогли это сделать.
    у меня сложилось мнение что вы не можете определиться с принципом подхода к созданию теплового насоса.

  10. #50

    По умолчанию

    Изначально считается производительность оборудования и потом подбор и комплектация по необходимой производительности с запасом мощности.

  11. #51

    По умолчанию

    Для обогрева твоего дома в 130м/кв до +25 приблизительно без запаса мощности надо 13,5 кВт + подогрев боллера гор воды + запас мощности 20%. Приблизительно 20-25 кВт производительности. Вот и вся система HVAC.

  12. #52

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Сергей Р Посмотреть сообщение
    Для обогрева твоего дома в 130м/кв до +25 приблизительно без запаса мощности надо 13,5 кВт + подогрев боллера гор воды + запас мощности 20%. Приблизительно 20-25 кВт производительности. Вот и вся система HVAC.
    Странно. У меня основной дом 130 м2, 19-го года постройки. То есть, 5 лет опыт отопления этого дома. Установка 9.5 кВт тепловой мощности, то есть, для отопления этого дома +24 гр. (при достаточном воздухообмене с улицей, CO2 на уровне 1000 ppm) и нагрев хоз. воды в бойлере до +75 гр., это трехкратный запас тепловой мощности. Обычно в холодное время установка по комнатному термостату на 1 час включается, поднимает температуру в доме на 0.5 гр и выключается на два часа не работает.

  13. #53

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Сергей Р Посмотреть сообщение
    у меня сложилось мнение что вы не можете определиться с принципом подхода к созданию теплового насоса.
    В настоящее время новый теплонасос не создаю, а просто делаю для запасного транпортируемого дома (трейлера) пятикратно уменьшенную копию уже имеющегося у меня теплонасоса.

    Цитата Сообщение от Сергей Р Посмотреть сообщение
    выложите что у вас в реальности.
    Странно для того чтоб определиться как подключить фильтр осушитель надо выкладывать проект всей установки, а может и проект всего дома с воздушной системой отопления кондиционирования?

  14. #54

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Cлесарь Посмотреть сообщение
    В настоящее время новый теплонасос не создаю, а просто делаю для запасного транпортируемого дома (трейлера) пятикратно уменьшенную копию уже имеющегося у меня теплонасоса

    Пропустил сообщение где сказано что делается трейлер.

    Странно для того чтоб определиться как подключить фильтр осушитель надо выкладывать проект всей установки, а может и проект всего дома с воздушной системой отопления кондиционирования?
    Вот интересно как ты рассчитал и как определил производительность и какая минимальная среднесуточная температура уличного воздуха? какое количество воды нагреваешь?
    Последний раз редактировалось Сергей Р; 26.01.2025 в 06:45.

  15. #55

    По умолчанию

    Сергей Р, На сайте смарт калькулятор есть калькулятор теплопотерь для тех или иных типов зданий и типов теплозащиты, а так же конструктивных особенностей теплозащиты. Калькулятор мне подсказал какую тепловую мощность отопителя использовать для моего строения.
    Среднесуточная в декабре этого года думаю была близка к ноль градусов Цельсий.
    Воду нагреваю только для хоз. нужд в баке 50 л. до +75 гр.С.

  16. #56

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Cлесарь Посмотреть сообщение
    ..
    .
    Воду нагреваю только для хоз. нужд в баке 50 л. до +75 гр.С.
    Греть фреоном воду до 75°С, это круто.

  17. #57

    По умолчанию

    mihail97, так она сама до таких температур разогревается, ничего дополнительного для этого не делаю. Горячий газ компрессора имеет температуру около 85 гр., он и разогревает до таких температур хоз. воду...
    Как раз таки и спрашиваю как сделать правильный байпас в соседней теме, чтоб когда не требуется много горячей воды так сильно не разогревалась...

  18. #58

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Cлесарь Посмотреть сообщение
    mihail97, так она сама до таких температур разогревается, ничего дополнительного для этого не делаю. Горячий газ компрессора имеет температуру около 85 гр., он и разогревает до таких температур хоз. воду...
    Как раз таки и спрашиваю как сделать правильный байпас в соседней теме, чтоб когда не требуется много горячей воды так сильно не разогревалась...
    Понятно предконденсатор (форконденсатор), так называют. Да там можно получить такую горячую воду.
    Надо посмотреть схемы с рекуперацией тепла, как там поступают, когда нет нагрузки ГВС.

  19. #59
    Мастер Аватар для elden
    Регистрация
    02.05.2011
    Сообщений
    1,362

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от mihail97 Посмотреть сообщение
    Греть фреоном воду до 75°С, это круто.
    Ничего крутого. У меня без водоразбора с нагревом от предконденсатора летом доходило до 90°С, теплоноситель 92-95°С.
    Станция киловатт на 15, СТ регалы, R507

  20. #60

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от elden Посмотреть сообщение
    Ничего крутого. У меня без водоразбора с нагревом от предконденсатора летом доходило до 90°С, теплоноситель 92-95°С.
    Станция киловатт на 15, СТ регалы, R507
    Так это предконденсатор, тут да можно получить очень горячую воду, но не более 20% от тепловой мощности.
    А вот, если надо забрать всю тепловую мощность, то получим низкопонтенциальное тепло, при конденсации 45°С, температура воды не более 40°С.
    У ТС низкая потребность в горячей воде и хватает 1.5...2 кВт теплоты даже с избытком.