Тема: Кондиционер Gree Bora

  1. #1
    Пользователь
    Регистрация
    02.06.2012
    Сообщений
    41

    По умолчанию Кондиционер Gree Bora

    Добрый вечер, установлены два Гриши в серверной с зимним комплектом РДК8.4,установлены в августе все работала четко,на той неделе звонят встали оба ошибка Н3(защита компрессора по перегрузке),перезагрузили все заработало но периодически встают по этой ошибке,померил ток на обеих 2.7-3А,рдк работает вент крутится но только с пульсацией и ударами,думаю может из-за этого вент греется и встает,минут 20 подождал все норм. есть у кого нибудь мысли

  2. #2
    Мастер
    Регистрация
    11.11.2009
    Сообщений
    3,923

    По умолчанию

    Меняй РДК.

  3. #3
    Пользователь
    Регистрация
    02.06.2012
    Сообщений
    41

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от SSA Посмотреть сообщение
    Меняй РДК.
    Понятно,не понятно на какой

  4. #4
    Местный
    Регистрация
    09.03.2011
    Сообщений
    712

    По умолчанию

    Вентилятор односкоростной,давление какое при работе и температуры?

  5. #5
    Мастер
    Регистрация
    11.11.2009
    Сообщений
    3,923

    По умолчанию

    Пульсации и удары (рывки) говорят или о неисправности симистора в РДК или в схеме управления им.
    Варианты:
    1. Отдать РДК электронщику на ремонт с установкой мощного симистора на радиаторе.
    2. Заменить на любой другой с током не менее 3,5 А.

  6. #6
    Пользователь
    Регистрация
    02.06.2012
    Сообщений
    41

    По умолчанию

    Завтра поменяю на другой,смущает что оба накрылись,за 3 месяца,раньше вроде не было к ним вопросов ( я про РДК 8-4)

  7. #7
    Пользователь
    Регистрация
    02.06.2012
    Сообщений
    41

    По умолчанию

    Поставил такие FP-ESPR2,температура конденсатора 36-38 с,как в инструкции ,давление 7.5 на улице 3с,вроде норм работают.РДК вскрыл с виду все целое ,че не так.Спасибо всем кто откликнулся.

  8. #8
    Пользователь
    Регистрация
    02.06.2012
    Сообщений
    41

    По умолчанию

    В продолжение истории про рдк,дня через 4 звонят опять та же песня,ошибка Н3,часов через 12 перегружают, какое-то время работают и выпадают в ошибку,у людей истерика серверная без холода что делать.Я в командировке,приехал сел напротив наружки сидел часа 3 наблюдал,давление от 7 до 7,9бар,ток 3,7-4А,температура конденсатора 36-42градуса,работают как часы,на улице-1.Как гри видит перегрев компрессора на нем теплухи нет,получается внутри компрессора или по току, вообщем задолбала меня эта история,сделал время ротации 3 часа пока полет нормальный,работают они кстати не выключаясь сервак жару даёт.Короче так и не разобралась в чем печаль,напряжение 230в если чё.

  9. #9
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    3,428

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Ailin Посмотреть сообщение
    Поставил такие FP-ESPR2,температура конденсатора 36-38 с,как в инструкции ,давление 7.5 на улице 3с,вроде норм работают.РДК вскрыл с виду все целое ,че не так.Спасибо всем кто откликнулся.
    Причина сверхтока компрессора:
    1 - ветер,
    2 - термодатчик РДК установлен был неправильно.

  10. #10
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    3,428

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от SSA Посмотреть сообщение
    Пульсации и удары (рывки) говорят или о неисправности симистора в РДК или в схеме управления им.
    Варианты:
    1. Отдать РДК электронщику на ремонт с установкой мощного симистора на радиаторе.
    2. Заменить на любой другой с током не менее 3,5 А.
    Все гораздо проще.
    Гайка на крыльчатке была слабо закручена и раскрутилась.

    В результате появилась мелодия:
    Алам-Балам, Алам-Балам...
    Это периодическое пропадание периода из синусоиды.

    Надо ставить FSY-43 + капиллярка.

  11. #11
    Местный
    Регистрация
    09.03.2011
    Сообщений
    712

    По умолчанию

    Перегрев то какой у тебя?

  12. #12
    Пользователь
    Регистрация
    02.06.2012
    Сообщений
    41

    По умолчанию

    3-5С, у меня такая теория, пока тепло было рдк на полную винтами крутил, началось все с похолоданием, до этого дайкины китайские стояли с рдк, там зашиты нет как на гри, поэтому мож не кто и не обращал внимание, их на крыще поставили, поэтому вполне может ветер мешать, бывает 3 дня бес проблем работает

  13. #13
    Мастер
    Регистрация
    11.11.2009
    Сообщений
    3,923

    По умолчанию

    На крыше лучше дополнительно поставить защиту от ветра.
    + перегрев добавить до 6-8.
    Из-за ветра и вентиляторы могут сгореть, когда ветром раскрутит в обратную, а РДК подаст в это время напряжение.

  14. #14
    Пользователь
    Регистрация
    02.06.2012
    Сообщений
    41

    По умолчанию

    Насчет защиты от ветра эт мудро, как доказать заку, он скажет до этого все работало, дайкины как-то года три на крыше продержались, в оконцовке у одного компрессор клина поймал, но им было лет10

  15. #15
    Мастер
    Регистрация
    11.11.2009
    Сообщений
    3,923

    По умолчанию

    Так и объяснить. Останавливаются, когда ветер дует на вентилятор перед пуском кондиционера (фреон мигрирует в конденсатор, получается продолжительная работа при очень низком LP и перегрев компрессора) + разные РДК у Дайкина и Грии и работают по разному. + могли или поставить по другому. Лучше ставить "мордой" к ветру и солнцу и защиту.

  16. #16
    Пользователь
    Регистрация
    02.06.2012
    Сообщений
    41

    По умолчанию

    Всем добра,история продолжается перенес я их на стену перед новым годом,работали месяц без проблем потом опять началось ,ошибка H3,кто нибудь знает по какому алгоритму он ее формирует я грешу на скачки напряжения потому как появляется хаотично.