Для справки. 2003 и ячейка 2003.
Для справки. 2003 и ячейка 2003.
Типичный, наглядный пример - пробой 2003.
Конечно, светятся далеко не все IC, но КЗ по +12V очень часто. Обрыва не бывает.
https://holodforum.ru/showthread.php?t=38020
Ну, да. обрыва не бывает...
А как же тогда релюхи не управляются?![]()
Че-то не сразу увидел вторую страницу темы. Вообщем руки сегодня только дошли до него. Проверил падение напряжения с 8ой ноги (земля) до 1-7ой (входы) примерно 650мВ, до 9ой (общий +) 500мВ, до 10-16ой (выходы) от 560 до 600 мВ. Сопротивления около 15кОм между входами и землей. Судя по картинке приведенной выше - сопротивления в норме, падение на диодах тоже получается в норме? Меня еще смущает 6ой вход-выход, не понятно что на нем висит, но при подаче напряжения на него что-то начинает как бы тихо трещать, но в момент, когда компрессор должен включаться - на него не идет управляющий сигнал, поэтому может он и не причем.
Короче, отпаял ногу у релюхи компрессора (управляющие 12В), теперь при включении режима (холод\тепло) когда раньше сброс происходил и только внутренний вентилятор работал - теперь сброса не происходит, релюха внешнего вентилятора отрабатывает нормально и они вместе с внутренним продолжают дружно работать
Теперь вопрос - если по отдельности все работает, то почему вместе не работает? Отдельно все кроме релюхи компрессора работает, но и если подать 5В на ногу номер 7 у 2003 то релюха щелкает как надо, на выходе 220В компрессора появляется фаза и все вроде бы четко работает. Почему проц невзлюбил эту релюху компрессора - непонятно. Если соединить теперь управляющую цепь реле внешнего вентилятора и компрессора - нормально будет работать или нежелательно? В сервис-мануале написано что в рабочих режимах они вместе всегда работают.
ИМХО, можно. Перерезав дорожку, подключить 7-й вывод, параллельно включению вентилятора наружки.
Хотя, не мешало бы проверить обвязку от процессора до 7-й ноги 2003.
Ну, две катушки реле вряд ли потянут 0,5А.![]()
Итог то какой?
Вот сегодня как раз ездил проверял на блоке самом как заработает. Отдельно на плате с выпаянным реле компрессора все работало замечательно, тестировал не меньше часа. Однако после подключения к внешнему блоку (без компрессора, только клапан и вентилятор) в течение где-то 30 секунд все было нормально, вентилятор крутился, а потом снова сброс. Повторил через 3 минуты - снова также, меньше минуты работает и сброс. При подключении допом компрессора в нагрузку к реле внеш.вентилятора (там 10А макс. нагрузка) - сразу как и раньше секунд через 5 после включения клапана при включении вентилятора происходит сброс (хотя вентилятор с полсекунды успевал прокрутиться, раньше и этого не было). Таким образом, оказалось что при проявлении проблемы важна не только нагрузка на 2003 в виде катушек реле, но и нагрузка на самих реле. Вот только не понимаю - как при разных вариантах событий в разных цепях переменного и постоянного тока - симптомы проявляются аналогично. Может это не проц виноват (он ведь не имеет обратной связи с цепей 220В), а питание на него прерывается на долю секунды? Куда дальше копать?
Выше писали - проверка питающих напряжение 12V, 5V. Желательно поймать на этом выключении.
Давайте вместе раскроем эту тайну.
Подключил с нагрузкой к +12В (красный цвет) и +5В (синий цвет):
нагрузка.png
Через 2,5 с нажал кнопку включения на пульте (режим отопление).
Еще через 3 с произошло замыкание реле клапана.
Еще через 7 с произошло замыкание реле внешнего вентилятора (напомню что реле компрессора выпаял, с ним в этот момент происходил сброс)
Еще через 29 с произошел сброс процессора.
Как видно из графика подача питания на 2 реле дают просадку с 12В до 11В и по линии +5В около 0.15В - это нормально?
Еще интересно как выглядит график 12В при задании периода 0.1мс. Не знаю, может это нормально.
0.1ms.png
Плата без нагрузки выдает большее напряжение и не уходит в сброс при таком же режиме (хотя просадки примерно такие же и через минуту работы напряжение немного снижается):
без_нагрузки.jpg
Поменять КРЕНку и конденсаторы не пробовали?![]()