Показано с 1 по 10 из 10

Тема: Carel cPO3 перенос параметров

  1. #1

    По умолчанию Carel cPO3 перенос параметров

    Добрый день, есть установка york ycha/fc 2002-v spd/ns, с контроллером Carel pCO3. Появились проблемы в работе, выбивает ошибки по датчикам давления, датчики меняли не помогло. Приобрели новые аналогичные контроллеры, как перенести параметры из рабочих в новые?

  2. #2
    Мастер
    Регистрация
    11.11.2009
    Сообщений
    3,704

    По умолчанию

    Или ключем или программой.

  3. #3

    По умолчанию

    можно подробнее какой программой? Что за ключ?

  4. #4

  5. #5

    По умолчанию

    pCOManager видел, но где взять файлы для загрузки. У нас их нет, можете помочь с ними? С рабочего pCOManager (Download) можно считать только один файл, но как его программировать не разобрался.

  6. #6

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Dovgon Посмотреть сообщение
    Добрый день, есть установка york ycha/fc 2002-v spd/ns, с контроллером Carel pCO3. Появились проблемы в работе, выбивает ошибки по датчикам давления, датчики меняли не помогло. Приобрели новые аналогичные контроллеры, как перенести параметры из рабочих в новые?
    День добрый!

    При помощи PCO Manager можно слить только уставки DEV фаил. ПО не слить никак.

    Если у Вас нет ПО на компе, то может помочь только ключ PCOS00AKY0
    Но напрямую можно перекинуть ПО только если контроллеры аналогичны PCO3-PCO3 или PCO5-PCO5 ну и по типоразмеру.

    Если сливать с PCO3 и заливать например на PCO5 то тут нужен еще и адаптер для ключа PCOS00AKC0 Ну и спец Биос ну и...

    Ну и PCO Manager в него входит прога SmartKey для работы с ключом. (Проги я могу дать)

    Но это все возможно только при условии, что контроллер не запаролен на подключение к внешним устройствам (Что бывает) либо этот пароль известен...

  7. #7

    По умолчанию

    Ссылки хорошие, но ключ по ссылке не тот ))

  8. #8

    По умолчанию

    Контроллеры один в один по маркировке. А можно какую инструкцию как перенести при помощи ключа. И программу.

  9. #9

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от AnGorda Посмотреть сообщение
    Но это все возможно только при условии, что контроллер не запаролен на подключение к внешним устройствам (Что бывает) либо этот пароль известен...
    Если я подключусь к контроллеру через pCOManager по rs485 значит пароля нет и данные через ключ получится перенести?

  10. #10

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Dovgon Посмотреть сообщение
    Если я подключусь к контроллеру через pCOManager по rs485 значит пароля нет и данные через ключ получится перенести?
    Да, Если pCOManager подключился и дает скачать DEV то пароля нет и можно работать ключем.

    А с ключом проблем особо нет, подключаете ключ к контроллеру на J10, даете питание, через какое то время он пикнет и покажет 1 стрелку. Если ключ пустой, то стрелка будет направлением НА ключ, значит скачать с контроллера. Нажимаете Start и ждете, от ключа не отходите ))) Скачивает в зависимость от ПО, до 10 мин. Если все хорошо, ключ исполнит трель (ее лучше услышать). И остановит скачивание. Если ошибок не даст, ничего лишнего не мигает, то все ок.

    Отключаем питание, подключаем к новому контроллеру, даем питание, опять же ждем когда загрузится, пикнет и покажет стрелку С ключа на контроллер. Нажимаем старт и вперед, ждем трель...

    П.С. ВАЖНО если ключ не новый, и на нем что то есть, то по умолчанию при подключении и загрузке ключа, он предложит залить то что есть НА контроллер. Тут внимательно, если случайно нажмете старт, Вы останетесь без ПО. Переключить направление загрузки (стрелок). Долгим нажатием на кнопку MODE на ключе.

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •