Kentatsu Denki K3MRC80HZAN1 (мульт) - постоянно тикают EEV, не включается компрессор.
На индикаторе платы наружного блока высвечивается цифра "0".
На трех внутренних блоках нет аварий.
После передергивания разьемов EEV, тикание прекратилось. Компрессор, FAN включился и нормально работал 3 дня.
После обесточивания дефект повторился.
Плата наружного блока попала в мастерскую.
IMG_20240914_164839.jpg
Теперь на индикаторе "Е4",
тк нет связи и датчиков.
Тикание, импульсы на разьемах, отсутствуют.
Питание +5V, +12V в норме.
Плата:
ce-kfr78wbp2t3n1211
Наверное - процессор неисправен?