Показано с 1 по 2 из 2

Тема: Ремонт платы KFR-35W

  1. #1

    Вопрос Ремонт платы KFR-35W

    У меня стоит инверторная сплит система AlpicAir AOU-53HRDC1.
    Живу в Литве - никто не берется за ремонт.

    Компрессор запускается и холодит 5-10 секунд и вырубается. Когда на
    улице 15-20С, то работает 10 минут. Плата уходит в перезагрузку (часто
    мигает светодиод), и процесс повторяется один раз. После этого LED
    горит постоянно, вентилятор крутится, но компрессор не работает.
    Внутренний блок иногда выдает P4 (ошибка компрессора)
    Систему перезаправляли, никак не повлияло.
    Обмотка компрессора не коротит на корпус, и одно сопротивление на всех
    клеммах (1.6Ом)
    Термисторы (3 штуки) во внешнем блоке в норме
    EEV и 4-way valve работают.


    Маркировка платы KFR-35W/BP3N1-(RX62T+41560).D.13-WP2-1
    На мостовом выпрямителе стабильные 230V AC, и до запуска компрессора
    330V DC, которые при запуске падают до 210V DC, после ошибки и
    остановки компрессора опять 330V
    На основном конденсаторе 330V

    По сервисному мануалу все прозвонил - должно быть в норме (IGBT, BR,
    FRD, IPM). Куда копать? Или проще заменить плату?

  2. #2
    Мастер
    Регистрация
    11.11.2009
    Сообщений
    3,923

    По умолчанию

    С логикой дружите?
    Если при включении компрессора напряжение падает и плата провеиена, то возможны 2 варианта:
    1. Низкое напряжение в сети или тонкий провод питания. Проверьте сетевое напряжение на входе при запуске компрессора.
    2. Неисправность компрессора. Контролируется ток по трем фазам.