Местный
Hisense AS-11UR45YDDB1W - нет связи, неисправен наружный блок.
Кондиционер Hisense AS-11UR45YDDB1W - нет связи, неисправен наружный блок.
Постоянно светится LED5 - зеленый.
LED4 - не светится.
12V, 15V - есть.
3.3V, 5V - нет
На процессоре нет питания,
нет колебаний кварца.
Выгорела дорожка (5V) к термодатчикам, вспучились два конденсатора (10 mk/25 V) в этой цепи.
Как могло произойти перенапряжение в цепи термодатчиков?
IMG_20240813_212208.jpg
IMG_20240813_212424.jpg
Из практики по другим брендам:
Провод или корпус одного из термодатчиков коснулся/пробился на корпуса кондиционера
-
Местный
Месяц назад приносили такую же плату, с таким же выгоранием дорожки на терморезисторы и взорванные конденсаторы.
IMG_20240813_213951.jpg
Я подумал, что глупая случайность, выкинул плату и забыл. Но две платы наводят на размышления.
Надо искать причину.