    По умолчанию Техусловия

    Если собрать воедино все уточняющие вопросы, то отвечаю:
    1) система замкнутого цикла (узв) с общим объемом циркулирующей воды 200 литров.
    2) скорость циркуляции/перетока воды до 2500 л/ч.
    3) начальная температура воды +25, охлаждение до +7 и далее поддержание этой температуры на этом уровне.
    4) использование теплообменника из меди не допускается (прямой контакт меди с водой), так как во-первых вода морская, а во-вторых окись меди (в результате реакции меди с солью) будет губительна для устриц.
    5) модель внешнего блока кондиционера Denko DU-07, фреон R22, мощность 1060W.

  2. #42

    По умолчанию

    Рассмотри такой вариант, заморочек немного. Может что и в продаже есть в местных магазинах. Правда в насосе есть что-то алюминиевое, для соли недопустимо, значит надо подобрать аналог из нержавейки.
    https://www.ozon.ru/product/teploobm...la-1449058846/
    https://www.vseinstrumenti.ru/produc...haracteristics
    https://www.vseinstrumenti.ru/produc...22254-1564715/
    https://www.wildberries.ru/catalog/5...?size=99406738
    https://market.yandex.ru/product--re...pXfGAvE4lJhokg

  3. #43

    По умолчанию

    Общий объём 200л? или?

  4. #44

    По умолчанию

    https://www.ozon.ru/product/teploobm...la-1449058846/ отличное решение. К нему надо бы KVR.KVP. реле протока как минимум.

  5. #45
    Демагог с Большой буквы ) Аватар для Вьюга4
    Регистрация
    29.08.2008
    Сообщений
    13,867

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Сергей Р Посмотреть сообщение
    В видео не сказано надо охладить только этот бачок или есть оборот хз сколько литров в час? Поступает с какой температурой и за сколько нужно охладить, 15 мин или час, а может сутки и до каких градусов? На видео колхоз "40 лет без урожая"
    Совершенно аналогичный случай: другу привалил заказ соорудить на базе БК-2000 для суточного охлаждения бочки 300 литров. Другогорежима работы и не предполагалось. Вообще-то расчеты трубопроводов сделал я (даже не помню как), но подобрал совершенно удачно. Моя же идея была подсказать ему объединить для конденсации в агрегате и конденсатор и испаритель - испаритель мотался отдельно медной трубой десяткой. Друган слаб в электрике, просил заняться установкой терморегулятора. Я отказался - делай сам, если по мне, то ставить только контроллер. При этом главный упор делал на то, что заказчик скоро же будет охлаждать там не 300 литров, а два куба в сутки! А контроллер можно настроить на то, чтобы каждые 6 часов он производил символическую оттайку в 10 минут для остывания двигателя, не допуская безостановочной работы да еще и с теплой продукцией. Он аж пищал от мысли, что получится тысячи на две дороже, но согласился.
    И через год хозяин вызвал на настройку контроллера. Все как я и предполагал: эти 4 короткие остановки по 10 минут хозяина совершенно не устраивали, и он полез перенастраивать. В результате наклацал на вызов мастера.
    И вот в во время общения выясняется, что в процессе охлаждения в чан регулярно добавляют на охлаждение новые порции жидкости взамен отбираемой холодной. И оборот вместо разового суточного получался кажется четырехкратно больше. Кстати да - мы тогда не зная про "банки льда" оставили намерзание льда на испарителе. и в ёмкости друган соорудил мешалку. Не было бы этих коротких остановок (а сдавали эту установку в начале мая, перед сезоном интенсивного потребления) компрессор бы вылетел уже в течение лета. А так я встречался с этой холодильной машиной аж через 6 лет - делал ТО обоим "кондесаторам", их залепило войлоком так, что не было видно ламелей. Отодрал пылюку, и снова в бой)))

  6. #46

    По умолчанию

    Мы делали аналогично. 200 литров объём воды, охлаждает головку пресса выдавливающего мыло. Постоянно поступает теплая вода. охлаждаем до + 10, поступает от 40 до 60. Правда ставили хол агрегат, работал нормально. Ставили змеевик метров 25 12й трубы.