Здравствуйте,

несколько лет назад, ради эксперимента попробовал добавить охлаждение для самодельной приточки, собранной на лоджии. Реализация оказалась неприлично простой: На лоджии поставил мощный мобильный кондиционер (16BTU), подсоединил приточный воздуховод к месту выхода охлажденного воздуха из кондиционера. Далее напорный вентилятор проталкивал охлажденный воздух в комнаты.

Какие плюсы наблюдал:

1. Практически полное отсутствие шума от мобильного кондиционера (при закрытой лоджии разумеется).
2. Воздух засасывается мобильным кондиционером с улицы, а не вытяжки/подъезда/соседней квартиры (соответственно не тянет вонь).
3. Охлажденный воздух теперь в прямом смысле стал свежим, а не рециркулированным.
4. В не период кондей можно спрятать в шкаф и подключить приточку обратно к воздухозаборнику.
5. Не нужно делать монтаж сплитов в каждой комнате, т.к. можно переключать подачу холодного воздуха через клапаны в воздуховодах.

Обнаруженные минусы:

1. Из-за тепловых потерь, мощности 16 BTU хватало по ощущениям как 8 BTU (При температуре +33 за бортом, можно было нормально охладить одновременно только одну комнату ~15м).
2. Колхозная конструкция забора холодного воздуха с мобильного кондиционера дала конденсат на сам прибор (пофиксил когда обнаружил дополнительной теплоизоляцией).
3. При пиковых режимах (большая температура и влажность снаружи) выпадал конденсат на воздуховодах (пофиксил таймером дополнительного продува воздуховодов после отключения кондея).
4. Кондей имеет встроенный термометр, поэтому находясь на лоджии, всегда думает, что необходимо работать на максимум, как следствие в комнатах может быть колотун ночью (фиксится таймером отключения кондея на ночь).
5. Повышенный расход электричества я полагаю и низкий КПД в целом.

Кто что думает, стоит такая схема работоспособности или как-то улучшить конструкцию можно ?


Тех данные:
- Квартира 2ккв, 60м с лоджией
- Приточный напорный вентилятор, max 600м3
- Воздуховоды D200
- Мобильный кондиционер 16BTU