А мне нравятся. Глюков не замечал. Да и скидка у меня на них хорошая!
А мне нравятся. Глюков не замечал. Да и скидка у меня на них хорошая!
Контроллер EVCO C-PRO MICRO RACK выдает ошибку AL11 (для одноконтурной установки) - кто сталкивался с этой ошибкой и пути устранения?
Я столкнулся. Путей решения, кроме возврата на заводские настройки и перепрограммирования, пока не нашел.
Регулятор может работать сутки-двое нормально, потом, по неизвестным причинам, он перестает управлять вентиляторами конденсатора, растет давление и авария AL11.
Перезапуск контроллера и сброс ошибки, решает проблему на 1-2 дня.
Здравствуйте контроллер ev3x21n7 хаотично моргают режимы на экране когда настраиваешь все гуд а в работе свистопляска
Извиняюсь, если что, за леность...
Сегодня вот с чем впервые в жизни столкнулся: EVKB21N7VCXXX03. Установлен на среднетемпературном шкафе. Давление всасывания в минусе (R-134a), вошкаться плотно мне с ним нынче сложно (сломанную ногу не долечил), скинуть заявку некому. Поэтому просто решил пока дозаправить, тем более, что колбаса должна была приехать. Людям растолковал картину. Так не могу понять вот чего: шкаф средний, но для того, чтобы не перелить, загнал его в "минус". Так эта падла при минус 1 начал "АН" рисовать, хотя "K4" выставлена на +10. Не прошу советов по поводу самого контура, не могу просто понять, что за ерунда с контроллером. Чего ему надо-то?
А4 - это не уставка температуры аварии, а "Верхняя граница температуры при достижении которой, будет активирован сигнал верхней границы температурной тревоги (относительно рабочей установки или “рабочая установка «плюс» А4” (дифференциал параметра составляет 2.0°С/4.0°F.), 0.0=сигнал тревоги подключен не будет" т.е. это дифференциал между рабочей и измеренной температурой.
elden, благодарю за ответ! Дошло, почти уверен, в чём мой косяк. )
Парни подскажите
4 штуки Evco EVKB33N7 у всех одни симптомы.
подаю питание показывает уставку температуры, кнопками регулируется, по истечении 10 секунд переходит в выключеное состояние
включаю кнопкой загораеться снова уставка ,постоит и снова выключаеться
на других контроллерах другой серии таких багов небыло
именно на EVKB33N7 только...
приветствую всех.
прошу помощи в настройке контролера evco - подскажите комбинацию клавишь ,чтобы бы вести рабочую температуру на табло - светятся прочерки и светится зеленый индикатор включения компрессора - заранее спасибо .
сбит параметр Р5 - помощь не понадобилась - всем спасибо