Тема: Замер температур перегрева и переохлаждения

  1. #1

    По умолчанию Замер температур перегрева и переохлаждения

    Здравствуйте! Есть ли возможность замерить температуру перегрева и переохлаждения на обычном бытовой сплит системе? Штуцера ВД для подключения манометра нет, есть только штуцер НД.

    Я же правильно понимаю?

    1. Для замера температуры переохлаждения нужно подцепится к штуцеру ВД и затем вычесть температуру конденсации (зная давление) от температуры на выходе из конденсатора (или ресивера)
    2. Для замера температуры перегрева нужно подцепится к штуцеру НД и затем вычесть температуру термобаллона ТРВ?

    Просто в обоих случаях, на установленной сплит системе получается не выйдет замерить эти величины не сняв сплит?

  2. #2

    По умолчанию

    Сам спрашиваешь, сам отвечаешь.

  3. #3

    По умолчанию

    Давление не всегда соответствует температуре указанной в таблице, а чаще никогда. Давление зависит от теплопритока, количества заправки на объём, производительности компрессора м/3 час, производительности конденсатора и испарителя, теплообменника. Когда всё это сопоставите, тогда получите расчёт при каком давлении какая будет температура.

  4. #4
    Мастер
    Регистрация
    11.11.2009
    Сообщений
    3,703

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от mihail97 Посмотреть сообщение
    Сам спрашиваешь, сам отвечаешь.
    Отвечает, только неправильно.
    1. Переохлаждение меряется после конденсатора, а порт высокого давления на сплите - после расширительного устройства (капиллярки, ЭРВ).
    2. Откуда в сплите термобаллон ТРВ?

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от SSA Посмотреть сообщение
    Отвечает, только неправильно.
    1. Переохлаждение меряется после конденсатора, а порт высокого давления на сплите - после расширительного устройства (капиллярки, ЭРВ).
    Так написал он правильно, формулировки неточные, просто порт на тонкой трубке (если он есть) не является высоким давлением в понимании холодильщика.

  6. #6
    Мастер Аватар для elden
    Регистрация
    02.05.2011
    Сообщений
    1,333

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от mihail97 Посмотреть сообщение
    Так написал он правильно, формулировки неточные, просто порт на тонкой трубке (если он есть) не является высоким давлением в понимании холодильщика.
    "Порт на тонкой трубке" не является "высоким давлением" за исключением случаев, а они бывают, когда дросселирующее устройство, капиллярка или ЭРВ установлены в ВБ. (лично мне канальники такие попадались)

  7. #7

    По умолчанию

    А если нет термобаллона, то к чему можно зацепить термодатчик?

  8. #8

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Draelnor Посмотреть сообщение
    А если нет термобаллона, то к чему можно зацепить термодатчик?
    Физический смысл перегрева понимаешь?

  9. #9

    По умолчанию

    Не факт. Имеется ввиду для чего замеряется разность температур?
    Выходит можно замерить температуру на выходе из испарителя? Чем ближе, тем точнее замер? Или замерять температуру можно в той же точке, где замеряется давление?