Страница 3 из 3 ПерваяПервая 123
Показано с 41 по 60 из 89

Тема: LG GA-B509 бьет током

Комбинированный просмотр

  1. #1

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от FBT Посмотреть сообщение
    И при этом не заменено реле (симистор),
    включающее FAN - ?
    Вентилятор подключен параллельно компрессору (контакты реле на 16 а).
    А мама клеммника вентилятора едва торчит из шкафа.

    Сам не нарывался, а коллеги писали про деревянную щепочку воткнутую между контактами клеммника на заводе. Дерево намокает и коротит контакты.

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от partisan Посмотреть сообщение
    Вентилятор подключен параллельно компрессору (контакты реле на 16 а).
    А мама клеммника вентилятора едва торчит из шкафа.

    Сам не нарывался, а коллеги писали про деревянную щепочку воткнутую между контактами клеммника на заводе. Дерево намокает и коротит контакты.
    Так и есть, деревянная реечка между проводами 10*5*50мм... примерно, вроде пропитанная чем-то, некогда было особо вникать, день уродился какой-то заполошный.

  3. #3
    Мастер
    Регистрация
    15.01.2010
    Сообщений
    4,729

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от partisan Посмотреть сообщение
    Вентилятор подключен параллельно компрессору (контакты реле на 16 а).
    А мама клеммника вентилятора едва торчит из шкафа.

    Сам не нарывался, а коллеги писали про деревянную щепочку воткнутую между контактами клеммника на заводе. Дерево намокает и коротит контакты.
    Я раза три с этим сталкивался,на мастер каталог даж была тема.

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от FBT Посмотреть сообщение
    Где-то путаница в изложении.

    1 - Автомат 16А - выбивает.
    2 - Пробилась, прогорела клеммная колодка FAN.
    3 - Обмотка FAN оказалась замкнута проводимостью колодки.

    И при этом не заменено реле (симистор),
    включающее FAN - ?

    Не верю.
    Сгорел предохранитель 15 ампер, в наличии не было, поставил 10 ампер, пока работает 2 недели уже.

  5. #5

    По умолчанию

    За эту щепку в стане проклятого капитализма завод бы засудили до банкротства.

Страница 3 из 3 ПерваяПервая 123