Показано с 1 по 9 из 9

Тема: Dantex RK-5M36HME - PFC взорвалась: STK760-216E

  1. #1
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    3,146

    По умолчанию Dantex RK-5M36HME - PFC взорвалась: STK760-216E

    Dantex RK-5M36HME
    PFC взорвалась:
    STK760-216E

    IMG_20240719_002227.jpg

    И есть ли смысл найти и поменять её на новую (не взорвётся ли она повторно, т.к. причина не ясна)?
    Или искать модуль PFC в сборе?

  2. #2
    Мастер
    Регистрация
    11.11.2009
    Сообщений
    3,664

    По умолчанию

    Ну чё ты опять, как маленький!
    Взорвалась, значит, есть причина.
    Не найдешь и не устранишь - повторится.

  3. #3

    По умолчанию

    Помнится молния так сверкнула, что у соседей компрессора с витковым образовались и штук до тридцати телефонов "погорело", кнопочный и с определителем дома стрельнули, у обоих микросхемы подобным образом взорвались...на мусорку телефоны унес, собирать нечего.

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от юкон Посмотреть сообщение
    Помнится молния так сверкнула, что у соседей компрессора с витковым образовались и штук до тридцати телефонов "погорело", кнопочный и с определителем дома стрельнули, у обоих микросхемы подобным образом взорвались...на мусорку телефоны унес, собирать нечего.
    Вот, вот подталкивай FBT к рассмотрению УЗИП. А то я всё намекаю, а он всё смотрит на обычные мониторы напряжения.

  5. #5

    По умолчанию

    На новую не меняй, ставь старую. Она точно уже не взорвётся.

  6. #6
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    3,146

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ssa Посмотреть сообщение
    ...
    взорвалась, значит, есть причина.
    не найдешь и не устранишь - повторится.
    посмеялись и хватит.
    причина выхода из строя pfc - нестабильность эл. питания и потребления эл. энергии.

    это может быть:
    1 - импульсная просадка,
    2 - перенапряжение,
    3 - чиркание компрессора без масла,
    4 - жидкарь на всасе,
    5 - пробой компрессора на корпус.

    всегда при замене pfc есть шанс продолжения, клиентов сразу предупреждаю, что денег за pfc не верну.

    это все из личной практики, не фантазия.
    молния может накуролесить, если земли нет.
    случаи с молнией у кондиционеров гораздо реже, чем у тв.

  7. #7
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    3,146

    По умолчанию

    Яркий пример импульсного сверхтока в Daikin VRV4 - выгорели Fuse40A.
    Ecли бы кондиционер был с PFC от 230V, то он бы выгорел.
    https://holodforum.ru/showthread.php?t=38691&page=2
    Midea, пробой IPM зимой, в работе на тепло - та же причина.
    https://monitor.net.ru/forum/threads/671395/

  8. #8
    Мастер
    Регистрация
    11.11.2009
    Сообщений
    3,664

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от FBT Посмотреть сообщение
    посмеялись и хватит.
    Это наезд или повод для драки? Ложись, пинать буду!
    А, если серьезно, что смешного или неправильного в моем посту?

  9. #9
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    3,146

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от SSA Посмотреть сообщение
    ...
    А, если серьезно, что смешного или неправильного в моем посту?
    SSA, нe поверите, эту тему я украл из мусорницы у электронщиков, такие сокровища там часто бывают.

    Dantex у меня - частый гость, поэтому рано или поздно мне придется узнать наименование PFC, написанное на брюхе IC, пока не выкусишь - не узнаешь.

    Такая сейчас мода, затруднить диагностику, зафиксировать вмешательство посторонних ремонтников.

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •