Страница 8 из 8 ПерваяПервая ... 678
Показано с 141 по 143 из 143

Тема: Допускается измерение емкости клещами?

  1. #141
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    3,146

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от mihail97 Посмотреть сообщение
    ...
    Для проверки пусковых и рабочих конденсаторов мне хватает тестера.
    Ты уж тогда приведи пример, что тестер показывает хороший конденсатор, а двигатель не запускается.
    Был случай, когда прибор показывал нормальную емкость, а при работе вентилятора, иногда, сгорал предок 3А.
    Установка другого конденсатора устранила неисправность.

    Наименование конденсатора не помню, помню, что он был белый, пластиковый в фанкойле.

  2. #142
    Мастер
    Регистрация
    11.11.2009
    Сообщений
    3,668

    По умолчанию

    Сегодня поменял конденсатор 17 мкф номиналом, а в реальности 1737 пф.
    внешний вид отличный, а содержание...

  3. #143
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    3,146

    По умолчанию

    Сегодня, 15.07.24 пал смертью храбрых компрессор кондиционера Daikin - 2005г.

    IMG_20240715_202629.jpg

    Причина:
    Оборвался фазосдвигающий конденсатор 35 мкФ.

    IMG_20240715_202355.jpg

    Следствие:
    Клин компрессора и межвитковое КЗ.
    Пробой на корпус отсутствует.

    IMG_20240715_211321.jpg

    Таблетка оборвалась слишком поздно.

    Вывод:
    Своевременное ТО с проверкой емкости конденсаторов - залог здоровья любого кондиционера.