Тема: Морозильник Pozis 109-2 и контроллер Elitech 961

  1. #1

    По умолчанию Морозильник Pozis 109-2 и контроллер Elitech 961

    Добрый вечер! Поставил 961 контроллер. Рабочая точка -18, включение -16. Поставил 10 минут задержки после выключения. Датчик закрепил на трубку испарителя, в верхней точке. Морозильник запущен больше 12 часов, абсолютно пустой, находиться в квартире, далеко от солнца и тепла, уплотнители целы. У меня вопрос правильно ли я сделал что закрепил датчик непосредственно на трубку? Температуру набирает быстро, но также быстро нагревается после отключения. Или датчик должен висеть в воздухе, подальше от трубок? Но тогда тогда очень долго набирается температура. Какой нормальный цикл должен быть для морозильника таких размеров?

  2. #2

    По умолчанию

    Температура продуктов будет выше рекомендованной, если датчик прилепить к средней полке, то будет ближе к норме, можно при таких настройках сделать " по воздуху" датчик опять же располагать не вверху, а в средней части шкафа.

  3. #3

    По умолчанию

    Etc 961 однодатчиковый термоконтроллер. Датчик определяет температуру по воздуху. Крепи датчик в районе средней полки, НЕ на испаритель.