Показано с 1 по 8 из 8

Тема: Мульт Samsung AJ020TNTDKH/AJ040TXJ2KH/EA - неизвестные ошибки.

  1. #1
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    3,178

    По умолчанию Мульт Samsung AJ020TNTDKH/AJ040TXJ2KH/EA - неизвестные ошибки.

    Мульт Samsung AJ020TNTDKH/EA /
    Free Match AJ040TXJ2KH/EA.
    Оба внутренних блока не работают во всех режимах.

    На внутренних блоках ошибка:
    С203.

    В инструкции по монтажу такой ошибки нет.
    Что значит ошибка С203 - ?

    В ремонте, на столе, две платы:
    1- плата индикации,
    2- плата инвертора.
    Код ошибки:
    Е221- обрыв термодатчика Тул., действительно, нет датчика,
    U200 - неизвестный код
    Значит, связь между платами есть.

    Что значит U200 - ?
    К сожалению, мануала нет.

  2. #2
    Мастер
    Регистрация
    11.11.2009
    Сообщений
    3,704

    По умолчанию

    Значения букв алфавита в числах ошибок:
    E
    Отображается цифрами от 101 до 700
    Отображается, когда при самодиагностике обнаруживается ошибка.
    P
    Отображается цифрами от 701 до 800
    Отображается после завершения первого обнаружения для тех элементов, для которых требуется более двух обнаружений
    U
    Указывает адрес наружного блока, в котором возникают ошибки
    U200 : Основной наружный блок
    U201 : Наружный блок Sub1
    U202: наружный блок Sub2
    U203 : Наружный блок Sub3
    А
    Указывает адрес внутреннего блока, в котором возникают ошибки, например) A000: ошибка возникает во внутреннем блоке с
    адресом 0, например) A047: ошибка возникает во
    внутреннем блоке с адресом 47

    Где ты нашел код, начинающийся с буквы "С"?

    Е203 Communication error between indoor/outdoor INVnMAIN MICOM (1 min)
    Check MAIN MICOM
    Check INVERTER MICOM
    -
    Communication error

    Да, и, может всё же не Free Match, а DVM?
    Последний раз редактировалось SSA; 08.07.2024 в 11:47.

  3. #3
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    3,178

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от SSA Посмотреть сообщение
    ...
    Где ты нашел код, начинающийся с буквы "С"?

    Е203 Communication error between indoor/outdoor INVnMAIN MICOM (1 min)
    Check MAIN MICOM
    Check INVERTER MICOM
    -
    Communication error
    SSA - большое спасибо за консультацию.

    ВБ последовательно индицирует код:

    С2

    IMG_20240709_141832.jpg

    03

    IMG_20240709_141858.jpg

    Итого:
    С203.

    Это ошибка Е203 -?
    Нет связи НБ - ВБ.

    Е203 Communication error between indoor/outdoor INVnMAIN MICOM (1 min)

    Решение:
    Замена платы outdoor INVnMAIN MICOM.
    Угадал?

  4. #4
    Мастер
    Регистрация
    11.11.2009
    Сообщений
    3,704

    По умолчанию

    Скачай сам мануал на самсунг двм. Я могу забыть отправить.

  5. #5
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    3,178

    По умолчанию

    Неисправна плата инвертора:

    06DB9204025C
    BNBJRBE0228

    06DB9204025CBNBJRBE0228

    Процессор:
    DB91-02369A.

    IMG_20240712_233325.jpg

    Есть ли смысл приобретения платы инвертора - ?
    https://zstock.ru/17069407

    Наверняка, плату инвертора (проц),
    надо еще прошить.

    Об этом менеджер "забудет" упомянуть
    и обратно плату не примет.
    Такие фокусы уже были неоднократно.
    Проданную плату обратно не принимают, не перепрошивают.

    Продают только с прошивкой и установкой в АСЦ,
    в кондиционер, цена, соответственно, увеличивается.

  6. #6
    Мастер
    Регистрация
    11.11.2009
    Сообщений
    3,704

    По умолчанию

    А микросхему с прошивкой перепаять?
    Или ей тоже писец?

  7. #7
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    3,178

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от SSA Посмотреть сообщение
    А микросхему с прошивкой перепаять?
    Хорошее предложение.
    Но в продаже прошитых DB91-02369A нет.
    И потока AJ040TXJ2KH/EA тоже нет.

    Впаривать время и средства из-за одного экземпляра в 3...5 лет нет смысла.

  8. #8
    Мастер
    Регистрация
    11.11.2009
    Сообщений
    3,704

    По умолчанию

    Ну и не иканомь деньги заказчика. Пусть покупает новый. https://www.avito.ru/moskva/bytovaya...ocation=621540

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •