Me pu-20myc1-eu - ккб, работает на приточку 20 лет.
компрессор контура 1
всегда работает нормально:
L1=400 v/15a
l2=400v/15a
l3=400v/15a
Kомпрессор контура 2
иногда работает нормально:
l1=400 v/15a
l2=400v/15a
l3=400v/15a
Иногда компрессор контура 2
потребляет сверхток по L1, L3:
l1=400 v/24a
l2=400v/15a
l3=209v/90a
В чем причина сверхтока компрессора контура 2 - ?