Показано с 1 по 9 из 9

Тема: ME PU-20MYC1-EU - иногда не включается компрессор.

  1. #1
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    3,146

    По умолчанию ME PU-20MYC1-EU - иногда не включается компрессор.

    Me pu-20myc1-eu - ккб, работает на приточку 20 лет.

    компрессор контура 1
    всегда работает нормально:
    L1=400 v/15a
    l2=400v/15a
    l3=400v/15a

    Kомпрессор контура 2
    иногда работает нормально:
    l1=400 v/15a
    l2=400v/15a
    l3=400v/15a

    Иногда компрессор контура 2
    потребляет сверхток по L1, L3:
    l1=400 v/24a
    l2=400v/15a
    l3=209v/90a

    В чем причина сверхтока компрессора контура 2 - ?

  2. #2
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    3,146

    По умолчанию

    IMG_20240624_182147.jpg

    конечно, похоже на неисправный компрессор с эпизодическим межвитковым кз в звезде по l3 (90a).
    но в этом случае ток l1(24а), l2 (15а)
    должен быть одинаково увеличенным.

    IMG_20240624_151228.jpg

    IMG_20240624_152510.jpg

    А может быть, контактор подгорел по l3,
    при 90а напряжение l3 уменьшается до 200v.
    но в этом случае не было бы тока по одной из фаз.
    ток есть в l1, l2, l3 всегда, но в l1, l3 - сверхток.

    Может быть, есть смысл измерения R изоляции обмоток компрессора 2 Мегометром?
    На пределе 600V -?

  3. #3
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    3,146

    По умолчанию

    Наверняка, подгорела тепловуха на контакторе по L3.
    Перемычку 100А нельзя ставить вместо тепловухи, только замена.

  4. #4
    Мастер
    Регистрация
    11.11.2009
    Сообщений
    3,664

    По умолчанию

    Покрасить зилёной краской и выбросить в траву!
    По столько долго не живут, сколько он работает.
    Моральный и физический труп!

  5. #5
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    3,146

    По умолчанию

    А загадку отгадать?

    Пойду завтра тепловуху контактора щупать и мегерить обмотки.
    70А разницу должно быть видно тепловизором, дым валить должен!
    Дыма, искр не было почему то.

  6. #6
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    3,146

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от FBT Посмотреть сообщение
    А загадку отгадать?

    Пойду завтра тепловуху контактора щупать и мегерить обмотки.
    70А разницу должно быть видно тепловизором, дым валить должен!
    Дыма, искр не было почему то.
    Напряжение ИНОГДА уменьшается на выходных контактах контактора L1, L3:
    с 400V до 200V
    при этом I=15А => I=90A.

    В это же время,
    напряжение на входных контактах контактора:
    L1, L3 сохраняется U=400V.


    Проверено трижды, двумя клещами.

    Примечание.
    Прозвонка контактов контактора плохого контакта НЕ показывает:
    R=0.1 Ом, идеально на L1, L2, L3.

  7. #7
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    3,146

    По умолчанию

    Вывод:
    Состояние контактов контактора проверяется
    по падению напряжения Uвх/Uвых на контактах контактора под нагрузкой:
    L1/L1',
    L2/L2',
    L3/L3',
    во время сверхтока.

    IMG_20240629_110733.jpg

    Время на измерение - 2 сек.
    Позже отработает KRIWAN, если он установлен.

    https://holodforum.ru/showthread.php?t=39204&page=2

  8. #8
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    3,146

    По умолчанию

    IMG_20240624_182147.jpg

    Почему в схеме (2 контура) отсутствуют датчики LP =1.5 Bar - ?
    Kaк ККБ (R22) проработал без дозаправки 20 лет?

  9. #9

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от FBT Посмотреть сообщение
    Вывод:
    Состояние контактов контактора проверяется
    по падению напряжения Uвх/Uвых на контактах контактора под нагрузкой:
    L1/L1',
    L2/L2',
    L3/L3',
    во время сверхтока.

    IMG_20240629_110733.jpg

    ]
    Зачем ждать сверхтоков, можно проверять при рабочем токе. В при нагрузке 10...20 А примерно 50...70мВ на самом контакте. И примерно одинаково по фазам, если на одной фазе больше, чем на остальных, пускатель под замену.