    Здравствуйте, Коллеги!!!
    Подскажите возможно кто то сталкивался с данным агрегатом, каким фреоном заправлять и возможно ли заправить обычным коллектором? Никаких опознавательных шильдиков нет на нем. Витринный холодильник 96 года фото закрепил. Вентилятор и компрессор работают, но не охлаждает. Стоял без дела 10лет.

    WhatsApp Image 2024-06-18 at 13.07.24.jpegWhatsApp Image 2024-06-16 at 17.38.28.jpegWhatsApp Image 2024-06-16 at 17.43.02.jpegWhatsApp Image 2024-06-18 at 13.07.20.jpegWhatsApp Image 2024-06-18 at 13.07.23.jpeg

  2. #2

    По умолчанию

    Внутри есть трв, там написано какой фреон, наверняка R12.
    Но сначало опрессовка.

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от mihail97 Посмотреть сообщение
    Внутри есть трв, там написано какой фреон, наверняка R12.
    Но сначало опрессовка.
    Скорее всего по сальнику ТРВ и ушел фреон.

  4. #4

    По умолчанию

    У него электронный блок управления

  5. #5

    По умолчанию

    ни разу не сталкивался с трв, подскажите где он находиться и на нем ли написан фреон ?

  6. #6
    сервисник Аватар для muravei77
    Регистрация
    18.07.2009
    Сообщений
    24,832

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Dariakholo Посмотреть сообщение
    ни разу не сталкивался с трв, подскажите где он находиться и на нем ли написан фреон ?
    C такими вопросами ты этого динозавра не сделаешь...
    Если масла нету в репе, то и в тумбочке не будет... )

  7. #7

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Dariakholo Посмотреть сообщение
    ни разу не сталкивался с трв, подскажите где он находиться и на нем ли написан фреон ?
    Находится в районе испарителя. На нём будет написан, под какой фреон ТРВ.
    А теперь бегом в интернет, читать литературу что такое ТРВ и т.д.

  8. #8

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от muravei77 Посмотреть сообщение
    C такими вопросами ты этого динозавра не сделаешь...
    Если этот начинающий мастер имеет желание развивать себя в пром холод, то займётся саморазвитием и сделает этого "динозавра"

  9. #9
    Мастер Аватар для elden
    Регистрация
    02.05.2011
    Сообщений
    1,314

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Pavel_Hris Посмотреть сообщение
    Если этот начинающий мастер имеет желание развивать себя в пром холод, то займётся саморазвитием и сделает этого "динозавра"
    А с какого времени двухдверный холодильник причислил себя к рядам "промхолода"?
    Там может не быть ТРВ, да скорее всего его там и нет. Судя по году выпуска там может быть либо R12, либо R22.

  10. #10

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от elden Посмотреть сообщение
    А с какого времени двухдверный холодильник причислил себя к рядам "промхолода"?
    Там может не быть ТРВ, да скорее всего его там и нет. Судя по году выпуска там может быть либо R12, либо R22.
    Не понял насчёт промхолода, все советских агрегаты шли с трв, поэтому там и стоит ресивер. ТРВ были и на витринах, самый маленький двухдверный шкаф, который попадался был шх-0.56 и тоже с трв. ......
    Хотя могли и капу поставить, только заправка дозой.
    В 96г уже могли быть шкафы и витрины с капой, но там уже были импортные агрегаты без ресивера.
    Последний раз редактировалось mihail97; 19.06.2024 в 11:07.

  11. #11

    По умолчанию

    чёт меня терзают смутные сомнения а открыт ли там вообще жидкостной вентиль??? да заодно и всасывающий проверь

  12. #12

    По умолчанию

    Ишь глазастый какой, да шток коротенький. хотя уж не вспомнить на сколько он открытый.

  13. #13
    сервисник Аватар для muravei77
    Регистрация
    18.07.2009
    Сообщений
    24,832

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от mihail97 Посмотреть сообщение
    все советских агрегаты шли с трв
    шх-08 вспомни.. да вроде и 0,4 тож были с капой.. давно было конечно, но что с капой встречались это точно... ФО-60 с которого труха летела успешно ее забивал))
    Если масла нету в репе, то и в тумбочке не будет... )

  14. #14

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от mihail97 Посмотреть сообщение
    Ишь глазастый какой, да шток коротенький. хотя уж не вспомнить на сколько он открытый.
    Вообще то похоже закрыт всасывающий, у закрытого только спец ключём можно зацепиться если сальник не перетянут, тут же похоже готовили к простою. Вентиль наверняка залип, открыть будет не просто, помнится даже со свернутыми штоками агрегаты попадали. Этих годов выпуска пара штук были в поле зрения, 22ТРВ-0,56 стояли, особых проблем не доставили даже в жару на кухне в рабочей столовой в вагон-городке, кто в теме тот знает какая там баня была...

  15. #15
    сервисник Аватар для muravei77
    Регистрация
    18.07.2009
    Сообщений
    24,832

    По умолчанию

    собрались саксаулы))
    Если масла нету в репе, то и в тумбочке не будет... )

  16. #16

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от muravei77 Посмотреть сообщение
    шх-08 вспомни.. да вроде и 0,4 тож были с капой.. давно было конечно, но что с капой встречались это точно... ФО-60 с которого труха летела успешно ее забивал))
    То, что мне встречались шх-08, были с трв, у некоторых были алюминиевые испарители и тянуть гайку нужно осторожно, поэтому точно запомнил.

  17. #17

    По умолчанию

    на сколько оборотов его открыть? всасывающий где находиться?

  18. #18

    По умолчанию

    оба вентиля открываются против часовой стрелки до упора но если шкаф долго стоял то хрен ты его откроешь разводным ключом только грани на штоке послизываешь.поспрашай у старых мастеров вентельный ключ для советских герметичных и не забудь сальник на штоке отпустить хотя бы на пол оборота

  19. #19

    По умолчанию

    подскажите сальник на каком штоке ?

  20. #20

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Dariakholo Посмотреть сообщение
    подскажите сальник на каком штоке ?
    на двух. сверху компрессора на рис. 2 виден сервисный вентиль. ключом рожковым на 10-12 мм влево откручиваешь на пол.оборота втулку, которое зажимает(герметизирует) резиновое кольцо(сальник) между корпусом вентиля и штоком (на конце квадратик). тоже самое проделываешь и со вторым вентилем предварительно сняв колпачок. выкрутив штоки зажимаешь назад сальники. самый главный совет: сдай всё это в металлолом.