Значит кондей не понимает что заслонка закрыта, от того и пытается откалибровать закрытое положение, что может к такому приведите?
Значит кондей не понимает что заслонка закрыта, от того и пытается откалибровать закрытое положение, что может к такому приведите?
С кнопки включается?
https://www.manualslib.com/manual/83...page=95#manual
До чего люди ленивые... Ужос-ужос, жуть, кошмар...
Вот пришел
SSA, и разогнал наши танцы с шаманским бубном А где перевод аглицкого?(шутка).
SSA,кричал о поломке надо быть внимательным.
Спасибо тебе огромное понимающий человек! Только не вижу я в упор моего кода ошибки...(((
Мущина, Вы этой сплит-системы кем приходитесь?
Все уже разжевали, в рот положили, осталось проглотить. И тут он упирается...
Если у Вас с кнопки ничего не происходит и Вы разбираетесь в электронике, проверьте прохождение команды от кнопки до процессора. Если команда доходит и сплит не включается, то, ИМХО, плату в утиль.
Если не разбираетесь, то просто плату в утиль.
Где-то так.
Команда точно доходит, он ведь на кнопку реагирует так же как и на пульт.
Значит плата контроллера под замену...
Ну, вот. Сами разобрались, а полстраны напрягли.![]()
Всем привет!
Похожая проблема. Сплит ar09hsfsrwkner (внутренний модуль).
Симптомы такие:
1. Включается и с пульта и с кнопки. Работает, потом издаёт beep, лампа power на внутреннем блоке тухнет и загорается снова.
2. Шторка при этом закрывается и сразу открывается
3. Режимы переключаются без проблем
4. Иногда, шторка даже не открывается до конца - начинает открываться, тут же сигнал, светодиод потух-загорелся, и шторка закрывается
Если выключить блок с пульта, то он будет периодически пытаться повторить то же самое. Т.е., сигнал, закрытие шторки (но так как она закрыта, то гудит шаговый двиг) и ничего не происходит
Подкидывал внутренний блок другой (правда от 12) - работает без проблем, такого поведения нет
Также заметил, что зависит от температуры. В жару время нормальной работы до сбоя несколько минут, потом промежутки сокращаются, потом переходят в постоянные включения и выключения.
Напряжения не проседают - входное 230, на двигателе 330, +5 +12 есть
Подскажите, куда хоть "копать"?
Последний раз редактировалось Neonic; 15.06.2024 в 18:20. Причина: Добавил информацию
Поиск неисправностей в электронике ВСЕГДА начинают с проверки первичных и вторичных напряжений питания.
СпасибоВ курсе. Была бы схема, то не просил бы помощи...
А напряжения... Те что в мануале - в порядке. 230 приходит. 330В, 15В для двигателя генерятся. +5 и +12 тоже. На всех коннекторах все как указано
А на плате после стабилизаторов 12В и 5В конденсаторы стоят или пустые места вместо них?
Принципиальную не найдете.
Здесь сервис-мануалы с номиналами деталей и фото плат.
https://yandex.ru/search/?text=ar09h...8&clid=2380813
Последний раз редактировалось SSA; 15.06.2024 в 20:21.
Социальные закладки