Номограммы срабатывания KLIXON:
IMG_20240409_154313.jpg
MRT16AMN срабатывают при 110С/3А.
Номограммы срабатывания KLIXON:
IMG_20240409_154313.jpg
MRT16AMN срабатывают при 110С/3А.
Без токовой нагрузки проверка защитного реле перегрузки
(dpak overload relay klixon)
не корректна.
Тем не менее, в ролике проверка выполнена
без токовой нагрузки:
IMG_20240410_061359.jpg
IMG_20240410_061520.jpg
IMG_20240410_061905.jpg
https://www.roadlesstraveledstore.co...ostly-used-in/
Не понимаю американскую схему включения защитного термореле с тремя контактами
для холодильников - Terminal Over Load:
IMG_20240410_063743.jpg
Вторая схема, с двумя контактами
Over Load более популярна:
IMG_20240410_064208.jpg
Уважаемые mihail97, SSA, большое спасибо за консультацию.
Вывод:
Некоторые защитные реле KLIXON имеют внутренний TЭН (3 конт), а некоторые не имеют ТЭН (2 конт).
Тем не менее, ток компрессора Imax (8А/2KW) для корректного измерения Т срабатывания подавать надо в течение 30 мин.
Аварийное срабатывание:
Т=+135С...+140С
должно соблюдаться для R410A,
масло - синтетика.
Fbt, спасибо за информацию — таблицу и диаграмму, лет 20 назад очень интересовался подобным. может скинешь источник информации, интересно посмотреть.
Изложу свою точку зрения на диаграмму пост #21.
Mrt16amn размыкается при температуре 120*с, согласно твоей табличке, буква n размыкание 120*c. это означает, что при окружающей температуре и токе в 3а, пластинка нагреется до 120*с и разомкнется. при окружающей 40*с и токе около 9а, также произойдет размыкание. жаль что нет температуры 25*с, тогда бы можно использовать правый график для подбора тока отключения.
и ещё температура отключения кликсона, это не та предельная температура для масла и двигателя.
вот например даташиты на компрессора aez3425y (r134) и aez4425y. компрессора отличаются только эл.двигателями. и у них стоят разные защиты. по инструкции максимальная температура двигателя 130*с, максимальная температура нагнетания, измеренная на нагнетании 127*с.
Если бы клиент разрешил, то я бы ограничил аварийный перегрев компрессора до +110С на трубке нагнетания доп термостатом Т=+110С, разрывающим цепь датчика испарителя.
IMG_20240410_092331.jpg
В этом случае компрессор останавливается и запускается сам при восстановлении контакта с самоустраняющейся аварией Defrost.
https://market.yandex.ru/product--te...AL&src_pof=972
Пусть штатное реле отслеживает сверхток и сверхТ, если залипнет доп термостат Т=+110С.
А еще бы добавил УЗО 30мА, для безопасности.
Аналог надо выбирать в соответствии с расположением фишки на проводе.
Об этом умалчивают в инструкции.
IMG_20240417_224129.jpg
Вместо оригинального термостата
(второй слева с выгоревшей фишкой)
был установлен аналог с белой фишкой - крайний справа.
IMG_20240417_224823.jpg
Обжимка белой фишки оказалась наоборот,
в этом случае провод очень короткий,
термостат не становится под крышку компрессора.
Пришлось откусить белую фишку и напаять 10 см провода с другой фишкой, одеть в термоусадку.
В результате, крышка компрессора стала штатно.
Да, обжимка была бы лучше,
но ее не было.
Клеммная колодка по месту не станет, вага - лучше не ставить никуда.
IMG_20240418_065722.jpg
Был паяльник и ПОС61.
Т компрессора =+80С
Термоусадка на соединении выдержит +100С.
Ток компрессора=5А.
Дальше надежда на автомат 13А.
Вибрация компрессора усугубит скорость разрушения пайки.
Думаю, до загрязнения конденсатора пайка не развалится, по шильдику:
Imax=6A.
"Термоусадка обеспечивает надежную защиту кабелей и проводов даже при сильном нагревании. Ее свойства сохраняются при -55 ‒ +135 °С"
Интересно, что быстрей развалится:
капля припоя ПОС61 (Tплав=+280С)
или термоусадка Т=+125С.
Вангую:
Развалится пайка через 2 года,
когда конденсатор загрязнится.
Простой аналог - АВ С20, спасает от возгорания эл. проводки, а компрессор в случае утечки обречен на перегрев и выгорание.
IMG_20240519_084419.jpg
Ерунда полная.
АВ и предназначен для этого, но прекрасно может стоять в щитке, но для токого компрессора значительно меньшего номинала.
Или поставить более дешевый термостат:
KSD9700
T=+120C,
наработка на отказ - 10 000 циклов.
Это в 100 раз надежнее таблетки.
Производствo Ruichi:
IMG_20240615_120522.jpg
Термостат KSD9700 закрепить на трубке нагнетания, возле компрессора.
Контакты термостата разрывают цепь термистора испарителя, иммитируется самоустраняющаяся авария обледенения испарителя.
А, если назвать вещи своими именами, то это называется приколхозил.
У нормально работающего кондиционера (у которого регулярно проводится обслуживание) этого не надо.
Так же как и не надо этим твоим клиентам, которым ты хочешь термостат установить.
Им надо иканомить бабло на обслуге.