Показано с 1 по 13 из 13

Тема: dixell ichill IC121C. Manual. Help.

  1. #1

    По умолчанию dixell ichill IC121C. Manual. Help.

    Люди добрые, подскажите где найти инструкцию на контроллер dixell ichill IC121C. Хот на русском, хоть на буржуйском.
    Даже на сайте диксела не могу найти.

    Заранее спасибо.

  2. #2
    мастер Кулибин Аватар для windstor
    Регистрация
    27.06.2010
    Сообщений
    2,964

    По умолчанию

    нашел в сети но на хз каком языке....

  3. #3
    Местный Аватар для zausenets
    Регистрация
    15.04.2009
    Сообщений
    5,737

    По умолчанию

    Так понимаю - производитель дает мануал, один на всю 100 серию.
    Носить зло - все равно, что пить яд и думать, что умрет кто-то другой. )

  4. #4

    По умолчанию

    что-тоВложение 2246 похожее

  5. #5

    По умолчанию

    Для ichill серии IC100C Инструкция

  6. #6
    сервисник Аватар для muravei77
    Регистрация
    18.07.2009
    Сообщений
    24,855

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Genos81 Посмотреть сообщение
    Для ichill Инструкция
    плиз грузани в архив. полезная инфа. СПС.
    Если масла нету в репе, то и в тумбочке не будет... )

  7. #7
    Местный Аватар для zausenets
    Регистрация
    15.04.2009
    Сообщений
    5,737

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от muravei77 Посмотреть сообщение
    в архив.
    Залил.

    Genos81, спасибо.
    Носить зло - все равно, что пить яд и думать, что умрет кто-то другой. )

  8. #8
    Местный
    Регистрация
    06.05.2011
    Сообщений
    155

    По умолчанию

    Можете расшифровать, чем отличаются IC100C от IC121C и IC121CX? У меня в ККБ последний, а инструкцию нашёл только на первый. Хотелось бы узнать, где будут нестыковки.

  9. #9
    Мастер
    Регистрация
    22.10.2011
    Сообщений
    1,329

    По умолчанию

    А в файловом архиве форума не смотрели?
    http://holodforum.ru/downloads.php?do=file&id=1136

  10. #10

    По умолчанию

    Всем привет!
    У меня в обслуживании чиллер на данном контроллере, как только выключают свет на заводе он сам не запускается и вываливается авария А08 (по реле протоки) приходится ехать сбрасывать аварию в ручную и так до следующего отключения.
    Подскажите пожалуйста какие надо ввести настройки чтобы он не выходил в аварию?

  11. #11
    Мастер
    Регистрация
    11.11.2009
    Сообщений
    3,703

    По умолчанию

    А инструкцию читать по поводу аварии А08 не пробовали?
    Установить автоматический сброс этой аварии.

  12. #12

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от SSA Посмотреть сообщение
    А инструкцию читать по поводу аварии А08 не пробовали?
    Установить автоматический сброс этой аварии.
    Так я не пойму, раньше он работали такой проблемы не возникало, в контроллер ни кто не лазил, всё работало без проблем

  13. #13
    Мастер
    Регистрация
    11.11.2009
    Сообщений
    3,703

    По умолчанию

    На счет никто не лазил.
    На 146% уверены или Вам заказчик это сказал?
    Значит, смотрите предыдущие пункты настроек А07, Ar06.

Похожие темы

  1. срочно куплю dixell ic121c 10001, 24v
    от Совелий в разделе Поиск оборудования
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 24.11.2017, 19:57
  2. срочно куплю dixell ic121c 10001, 24v
    от Совелий в разделе Барахолка
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 17.11.2017, 10:56
  3. DIXELL ICHILL C100C
    от сергей9814 в разделе Dixell
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 27.10.2015, 16:40
  4. dixell ichill ic121c проблема пароля
    от lex1234 в разделе Dixell
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 15.12.2009, 19:26

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •