Тут напрашивается вторая мысля, запараллелить два старых 110 Вт-х компрессора из под R12 в одну капилярку и залить R600, теоретичиски должно ведь работать, накройняк капилярку поубавить. Старые компрессора лежат без толку, а так хоть в дело пустить, да и самому интересно, может кто то пытался подобное делать ?
Колхоз - дело добровольное.
Поддерживаю #905 #906 и #907.
Что касается #903, это не винтовые компрессора, а поршневые. Логически представить, что один компрессор надавил, а второй в этот момент делает всас. Соответственно у тебя 2 компрессора будут работать поочерёдно на 110 ватт. Имхо.
Этот вариант конечно надежен и будет работать, но придется больше заморочиваться, и не так интересно .
Смотрите, если нагнетание 1 м.к. подключать слева в конденсатор, а 2 м.к справа, а общий выход в копилярку цеплять ровно посередине конд-ра, то получиться как бы общий рессивер для равномерного распределения мощностей. Думаю масло по компрессорам переспраделяться не должно и противоход (всас-выхлоп) между моторами тоже не должен друг друга перебивать, до и одновременный старт будет без мгновенной нагрузки. Можно попробовать сделать.
Повнимательнее продумав конструкцию понял серьезность замечание 2Vlada, два всаса из отдной трубы могут качать с разными характеристиками и масло будет распределяться не равномерно. Остается единтсвенный и правильный вариант, который предложил Юкон, разбить систему на два контура. Все кто вписался в тему, все красавчики, всем спасибо
Есть проблема с МТА чиллером выкидывает ошибку biAC. У него стоит управление dixell может кто-то сталкивался хотелось бы услышать идеи и ли хотя бы понять пароль от второго уровня доступа. Так как есть теория заменения одного параметра. Помогите
b1AC ( Antif/Io temp.C1 (AI - CH) ) - аварийная сигнализация датчика антифриза, контур 1, слишком низкая температура воды, проверьте заданное значение температуры воды пользователей, проверьте расход воды.
ребят, уверен что у кого то была такая ситуация. холодильник lg gr-389 sqf на 134 фреоне 135 гр. достался пациент с отрезанным контуром. проверил на герметичность систему и контур, утечек нет. восстановил контур, поменял фильтр, вакупировал, дал норму фреона, холодильник стал работать будто много фреона, компрессор показывает потребление 250 вт, фильтр горячий и капилярка тоже, даже всас к чему она припаяна заводом тоже горячая. не пойму куда капать. возможно такое, если предыдущий "мастер" укоротил капилярку и это оказывает влияние на температуру конденсатора с фильтом ? Подумал так, потому что в какойто момент капилярка перемерзла и температура по высокому давлению резко упала, значит если удлинить капу, то возможно будет такой же эффект ?
1. Как ты проверяешь на утечку? (Сколько бар азота, сколько по времени держишь, какая приспособа для проверки)?
2. КТ обмерзает при недостаче фреона, забития КТ, ФО или трубы до ФО.
1. На низком контуре даю 15 атм, на высоком 25 Атм. Контроль по времени примерно час. Приспособа - манометр высокого давления на 60 Бар с краном перекрытия.
2. КТ обмерзла один раз после 2 включения холодильника по сигналу терморизистора. До этого холодильник набирал холод, не идеально, но набирал. КТ перемерзла в том смысле смысле, что влага на входе в испаритель закупорила проход в какой то момент рвемени, до этого момента холодильник работал с горячим фильтром далее сама КТ на выходе фильтра до заводской оловянной пайки до всасывающей трубки, из за этого участок всаса, который выходил из холодильник тоже был горячим. ( повлиял теплообмен между КТ и всасом)
Начнём с первого!!
Опрессовку проводи по 25 бар на каждый контур:
1. НД (обратка, испаритель, КТ).
2. ВД (контур обогрева).
3. ВД (КД + выкипатель если есть).
Опрессовка 25 бар на сутки (час тебе не покажет ничего). Я давлю по 30.... 45 бар (как ВД, так и НД).
Хочешь чтобы точно проверить, тогда шланги исключай (может через шланг выходить).
Вот такая приспособа у меня без шланга, только пайка: