Тема: Норд КШД 340/101

  1. #1
    Пользователь
    Регистрация
    16.04.2012
    Сообщений
    35

    По умолчанию Норд КШД 340/101

    Норд КШД 340/101 с компрессором BONO EKM 10-3-K. R600a. Скажите пожалуйста диаметр и длину капилляра.

  2. #2

    По умолчанию

    Очередной капоменятель? Надо не менть а чистить! Отсутствие полноценного РТО - это Минус 20-30% холодопроизводительности агрегата.

  3. #3
    Пользователь
    Регистрация
    16.04.2012
    Сообщений
    35

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от AGDolg Посмотреть сообщение
    Отсутствие полноценного РТО
    Ну, хорошо. А вот не встречал на форумах, что капу умудрялись также проложить в трубе. Или это принципиально невозможно? Или просто муторно и никто не связывается?

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от svm55 Посмотреть сообщение
    Ну, хорошо. А вот не встречал на форумах, что капу умудрялись также проложить в трубе. Или это принципиально невозможно? Или просто муторно и никто не связывается?
    Ну почему же, было время даже в однотрубных испарителях менял и не я один, если поисчешь то найдешь на форуме как делали даже на двухкамерных однотрубных

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от svm55 Посмотреть сообщение
    А вот не встречал на форумах, что капу умудрялись также проложить в трубе. Или это принципиально невозможно? Или просто муторно и никто не связывается?
    Почему невозможно...делается довольно просто. 2 прокола под углом в медной обратке, просовывается капа внутрь, опаивается 2 места прохода...не так давно делал в морозильнике - отлично

  6. #6
    Пользователь
    Регистрация
    16.04.2012
    Сообщений
    35

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Ferrum1827 Посмотреть сообщение
    2 прокола под углом в медной обратке
    Спасибо. К сожалению не догадался сделать второй прокол около испарителя, а сделал, как было, с петлёй обратно после входа в испаритель. Мороки больше.

  7. #7
    Пользователь
    Регистрация
    16.04.2012
    Сообщений
    35

    По умолчанию

    Вот работает. Допустим, маленько лишнего залито. Когда выходит на нормальный режим, через часок (пустой), начинает обмерзать всас у компрессора. Это в гараже, на улице плюс 12.
    Вопрос: А когда будет + 25...30, как всё меняется? Обмерзание пропадёт или станет хуже? Заправлялся без весов, по температуре (три термометра), ну и давлению. Норд 340/101. В морозилке испаритель открытый (полки)

  8. #8

    По умолчанию

    Станет хуже, увеличится КПД, или вообще без остановки будет работать, обмерзания может и не будет РТО подогреет и поднимет давление всаса.

  9. #9
    Пользователь
    Регистрация
    16.04.2012
    Сообщений
    35

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от юкон Посмотреть сообщение
    Станет хуже, увеличится КПД, или вообще без остановки будет работать, обмерзания может и не будет РТО подогреет и поднимет давление всаса.
    Да, завтра маленько стравлю. А то сначала было в ХК на испарителе +10, а в МК на входе в испаритель -24. Я подлил, так стало в ХК -13!!, а в МК -15. И всас обмёрз капитально. Там у меня датчики приклеены соответственно к задней стенке и на вход и выход морозилки.

  10. #10
    Пользователь
    Регистрация
    16.04.2012
    Сообщений
    35

    По умолчанию

    А вообще, если измерить температуру на задней стенке холодильного отделения ( прилепить флексом датчик) а также на вход и выход испарителя морозилки, какая считается нормальная температура всех трёх термометров в пустом х-ке, в установившемся режиме и среднем положении исправного термостата?

  11. #11
    Пользователь
    Регистрация
    16.04.2012
    Сообщений
    35

    По умолчанию

    Тут все крутые мастера, но раздел для чайников, потому напишу, что вышло. Постепенно (спешить было некуда.) выпускал газ, пока труба перестала обмерзать. В итоге температура испарителя морозилки -20С, испарителя камеры (на стенке) -14. Интересный дифференциал вкл/выкл. Вкл плюс 2...4, выкл минус 14 Это стенка испарителя. Т.е замерзает, потом до оттайки, чтоб вода стекала. Окр температура была 25С.

  12. #12

    По умолчанию

    все признаки нормальной работы.

  13. #13
    Местный
    Регистрация
    23.01.2011
    Сообщений
    1,703

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от svm55 Посмотреть сообщение
    Постепенно (спешить было некуда.) выпускал газ, пока труба перестала обмерзать.
    Опиши процесс выпуска R600а, как делал?

  14. #14
    Пользователь
    Регистрация
    16.04.2012
    Сообщений
    35

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Alexholod Посмотреть сообщение
    Опиши процесс выпуска R600а, как делал?
    Подключил в Шрёдеру манометрический коллектор (паук) только с одним синим шлангом. Заодно давление присматривал (около МИНУС 0,4) . Потому, когда видел, что надо стравить, отключал, дожидался, пока прогреется, чтоб манометр показывал хоть какой то плюс, открывал синий вентиль на 3-4 сек. И по новой всё. И так весь день. раза 4...5. Х-к стоит в гараже, свой собственный, мне не для заработка побыстрее, не спешу.
    Инструкций в сети много, как наладить по температуре, но вот нигде не видел описания, как меняется температура на испарителях по времени, пока не устаканится. Было интересно, прям как по учебнику. Испарители там в сумме очень протяжённые, потому всё наглядно видно. Если мерить сразу в трёх местах одновременно.

  15. #15

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от svm55 Посмотреть сообщение
    Подключил в Шрёдеру манометрический коллектор (паук) только с одним синим шлангом. Заодно давление присматривал (около МИНУС 0,4)
    Поздравляю!! Двойка тебе
    Загнал воздуха грамм 5 минимум....
    В шланге от манометра с вентилем до Шредера находился воздух.
    Если нет вакуумника, то надо было отключить холодильник, подождать минут 5 - 10, накрутить шланг коллектора, стравить фреоном воздух и запускать.
    Хотя лучше с вакуумным компрессором откачивать.

  16. #16
    Пользователь
    Регистрация
    16.04.2012
    Сообщений
    35

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Pavel_Hris Посмотреть сообщение
    Поздравляю!! Двойка тебе
    Загнал воздуха грамм 5 минимум....
    В шланге от манометра с вентилем до Шредера находился воздух.
    Если нет вакуумника, то надо было отключить холодильник, подождать минут 5 - 10, накрутить шланг коллектора, стравить фреоном воздух и запускать.
    Хотя лучше с вакуумным компрессором откачивать.
    ФИГ ВАМ!! Шланг подключал при положительном давлении! Не лыком щи хлебаем и волки сыты. Вакуумник есть. Трудности только были при первоначальной заправке небольшие, ибо баллон маленький с клапаном шрёдера, а не большой с вентилем. А переходника с вентилем или шланга нет.

  17. #17

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от svm55 Посмотреть сообщение
    ФИГ ВАМ!! Шланг подключал при положительном давлении! Не лыком щи хлебаем и волки сыты. Вакуумник есть. Трудности только были при первоначальной заправке небольшие, ибо баллон маленький с клапаном шрёдера, а не большой с вентилем. А переходника с вентилем или шланга нет.