Местный
ME MSZ EF22VEWE1 нет связи
ME MSZ EF22VEWE1 нет связи.
В линию связи ошибочно подана фаза 230V,
закрутили шуруп в межблочную линию связи.
IMG_20240425_163548.jpg
Результат:
Сгорел R132 - 5 Koм и что-то еще.
IMG_20240425_164932.jpg
УЗО отсутствует.
Допустило бы УЗО 0.03А
выгорание резистора R132 - 5 Koм и других элементов -?
-
Допустило бы.
Время срабатывания узо на порядок выше времени сгорания электроники.