VRV Sanyo
Здравствуйте, уважаемые форумчане.
Подскажите пожалуйста, на главной плате наружного блока кондиционера VRV Sanyo SPW-C1305DXHN8 при наличии на ней эл. питания должна светиться лампочка индикации, подтверждающая этот факт?
Есть какие либо контрольные точки на плате для проверки напряжения с определенными для них значениями?
Ошибка Е04, при попытке выполнить автоматическую адресацию, не было индикации LED 1 and 2, не смотря на замыкание между собой контактов pin CN100.
Отсюда вопрос, может плата вышла из строя и как это проверить.
-
Вы предлагаете пересказать Вам сервис-мануал на эту систему?
Наберите в поиске Sanyo SPW-C1305DXHN8 pdf и изучайте.
Даже есть на русском.
А Е04 - Ошибка при получении сигнала последовательной связи. При включении питания количество подключенных внутренних блоков не соответствует заданному количеству.
-
SSA, спасибо за ответ.
Руководство скачал из сети еще до того как написал на форуме. На английском.
Описание ошибки там есть.
Если кинете ссылку на руководство на русском языке, буду признателен)
-
В личном сообщении пришлите адрес электроники. Мануал на русском у меня на компе есть, а в сети искать лень.
-
Видимо, так сильно надо...
Ваши права
- Вы не можете создавать новые темы
- Вы не можете отвечать в темах
- Вы не можете прикреплять вложения
- Вы не можете редактировать свои сообщения
-
Правила форума
Социальные закладки