Да простит нас elden .
Читал многие посты про удары в жидкостной линии и что некоторым одни рекомендации помогают, другим нет, наводит на мысли, что причины и условия могут быть разные. Мне кажется, что увеличение переохлаждения зимой, это одна из причин.
Сейчас не помню где эти рекомендации найти, но если найду покажу.
Не согласен.
Данфосс уважать можно только за то, что он даёт полную информацию по оборудованию, одна прога Coolselector2, выше всяких похвал.
Вчера звонит знакомый, ему прислали гидравлику централи 11.2 кВт при кипении -30 и конденсации +45. Там на нагнетании стоит регулятор давления конденсации BECOOL BC-RVR22 S. Если сравнивать с Данфосс KVR22, то для меня маловат, но нет никаких данных по BECOOL, чтоб аргументировать. У меня есть примерно подобная централь, так там стоят два в параллель KVR35 (может и 28, не помню точно, но у них производительность одинаковая).
Тут получаются два участка. Один от компрессора или обратного клапана или регулятора давления конденсации до обратного клапана перед ресивером. Второй от обратного клапана перед ресивером до соленоида.
При остановке компрессора в обоих падает давление, но в конденсаторе значительно быстрее из-за лучшей поверхности охлаждения.
25.03.2024, 14:05 Сообщение в верху страницы, время может быть другим из за разности часового пояса.
Вообще тема названа не совсем правильно. При относительно нормальной работе в разных режимах нет гидроударов в жидкостной трубе. есть пузырение в жидкостной. гидроудар . это совсем другое. Гидроудар может быть только в цилиндре когда хапнет жидкаря что даже шатуны ломает. Это моё личное мнение.
Тогда как назвать явление, возникающее перед клапаном, перекрывающим поток жидкости в трубопроводе большого диаметра, когда большое количество жидкости должно резко уменьшить скорость до 0?
гидроудар он и африке гидроудар*jokingly*а вот довелось кому видеть этот процесс воочию? мне довелось. в сторожке было сделано отопление из стеклянных труб диаметром 70 мм, четыре ряда с калачами змейкой, для закольцовки не хватило тройника. в нижней трубе было положена спираль в бусах. так вот эта конструкция грохотала так что вздрагивал вагончик, что впрочем не мешало сторожам дремать:-d. а все дело в том что около спирали копилась паровая пробка, уровень воды в вертикальной трубе медленно поднимался, образовавшийся пузырь устремлялся по змейке вверх, вся масса воды в трубе приходила в движение и била в нижнюю заглушку. зрелище конечно залипательное*thumbs up*, но грохот конечно тоже не слабый.
https://yandex.ru/video/preview/7257316802602067057
Из этого видео следует, что гидроудар образуется между ресивером и соленоидом в трубе. Но никак не образуется в ТРВ и шум заполняющий трубу и испаритель никакого отношения к гидроудару не имеет. шум описанный в батареях не имеющих обратки сопоставим с процессом в чайнике.
Так в чайнике присутствует тот же гидравлический удар во множественном числе на микроуровне https://dzen.ru/a/Xea0tB1lagCur0E8
Ну если уже начали про чайники, продолжим лирику. Не грех вспомнить и вакуумную перегонку, процесс похожий, известное взрывное кипение. Разность давлений, резкое вскипание, образование парового пузыря и бабах. Но с этим научились бороться и напитки получаются хорошие.
На мой взгляд этот вариант, применительно к обсуждаемой теме, наиболее вероятен.
--------------------
Это к теме "бабах"
На фото разрез стыка трубы д.42 испытывавшего на себе гидроудары.
1111111111111111111111111.jpg
22222222222222222222222.jpg
Надо не забывать, что в месте пайки труба отожжена и стала более пластичной.
Между какими деталями расположена труба. Возможно по каким-то параметрам есть несоответствие некоторых деталей одних к другим. Моё личное мнение.
Социальные закладки