Местный
Mitsubishi Heavy SRK25GZ-L1/SRC25GZ-L1 нет связи.
Кондиционер Mitsubishi Heavy SRK25GZ-L1/SRC25GZ-L1
в эксплуатации 20 лет, рядом река, сырость.
НБ ржавый, плата RCK505A520 ржавая.
Из окна плата RCK505A520 не доступна, надо снимать фронтальную панель.
Дефект:
- нет связи:
ВБ - Timer желтый 6 раз мигает
НБ - сверху в центре платы вырублено отверстие, под платой светодиод красный мигает 6 раз.
- Запитка связи от ВБ.
- На линию связи от ВБ приходят импульсы (GRN)
- При оторванном проводе связи,
передача имп от ВБ сохраняется.
Oбнаружен обрыв дорожки между оптопарами (сгнила):
IMG_20240323_170918.jpg
Почему плата ржавая?
Аналогичная тема:
https://monitor.net.ru/forum/threads/618224/
-
Местный
После мойки 646:
IMG_20240324_073722.jpg
Сколько прослужит покрытие лаком
Plastic 70 -?
IMG_20240324_075251.jpg
Как скоро оборвутся другие дорожки, покрытые точечной коррозией,
похоже на тараканьи экскременты, под которыми черные точки окисленной меди.