разницу можно сделать и 5 к — как это делается для камер с влажностью под 90%
а можно и под 20 к — как это делается в кондиционерах.
вот примеры пересчета производительности воздухоохладителей.
на фото 22 и 33 для sна 60-32 производства lu-ve.
в каталоге его производительность дана для температуры в камере +2.5*с и разности температур 10к. мы пересчитаем его на температуру в камере +5*с и в первом случае для разности 6к (красная линия). 3600*0.65=2340 вт
для второй разности 12к (синяя линия) 3600*1.3=4680 вт
как видно при уменьшении разности в 2 раз производительность уменьшается тоже в 2 раза.
точно такое же уменьшение в производительности дает программа подбора для воздухохладителей фирмы есо, на фото 44 и 55 приведены скриншоты для испарителя ste 31 ah3, для режима +5 в камере и кипении 0 и в камере +5 и кипении -5.
разность в 20к не используется коммерческом холоде поэтому бренды её не приводят, но если увеличить разность с 7к до 20к производительность возрастет также в три раза.
все приведенные циферки согласуются с графиком в посте 89.
ещё раз повторю производительность испарителя прямопропорциональна разности температур.
mihail97, все.
Мне надоело убеждать кого-то в очевидном.
Можно пояснить при +й в камере или т кипения? Ведь у тебя т кипения -я. Шаг ребер 2мм который покроется конденсатом и снизит теплообмен пластин с воздухом что приведёт к образованию льда. Разве не так?
Плюсовая в камере и плюсовое кипение.
лучше писать полностью, чтоб не было двоякого толкования.
Выражение -я, понимать как низкая?
Вроде уже много раз писал низкая в абсолютном значении, но положительна.
В конце поста #97 уже писал об этом.
При низкой дельтеТ испарителя скорость вентилятора не уменьшают. И у сплита по теме наверняка нет функции уменьшения скорости вентилятора испарителя.
Не могу сказать точно, но наверное при большой скорости «забить» испаритель конденсатом не получиться. Можно поставить инвертор и тогда точно температура кипения не уйдет в минус, но это уже всё технические моменты. В инете, пожалуйста можно найти сплиты с ВБ от кодиционера и работающие на +5* в камере, повторю это уже техническая сторона дела.
Нет. В том, что испаритель кондиционера - это не воздухоохладитель холодильной камеры.
Это, как в том анекдоте: "Но есть нюанс!".
Уже не только я, а и остальные пытаются это донести, а ты упёрся в свой воздухоохладитель.
Чем больше скорость воздуха через испаритель, тем меньше конденсата образуется.
Тем меньше обмерзания испарителя приминусовом кипении.
И, про температуру испарения тебе Сергей в посту 101 правильно написал.
Ты где-нибудь видел бытовой кондиционер с воздушным потоком, как у воздухоолядителя?
Если видел, приведи пример.
P. S. Умение признавать свои ошибки - далеко не самая худшая черта человека.
Ты прав, в посту #12, я так и написал.
....
Циферка в 18К тоже твоё предположение, вычисленное математически, при чём неизвестно условия работы агрегата. По циферкам идет набор температуры, причем уставка находиться в верхнем диапазоне. Я тоже таким образом могу представить циферки по коммерческому сплиту у которого по циферкам будет дельтаТ=18К, а на самом деле испаритель на 7К.
По цифре в 18К получается, что при достижении уставки в 10*С, кипение будет минус 8*С.
И что произойдет с испарителем?
Выше писал, что некоторые фирмы переделывают кондиционерные сплиты на температуру +2*С в охлаждаемом объёме.
Может кто сталкивался с ними? Какие параметры режима работы?
Нашёл в технических характеристиках такого сплиты, что при температуре в камере +3, кипение составляет +\- 0.2*С. Получается дельтаТ=3К.
Ну, я помню твои слова - кондиционер не холодильник.
Вы почему то решили, что я собрался делать азеркамеру, и тупо поставить кондиционер в овощную камеру.
А то, что можно решить эти нюансы говорить переделка некоторыми фирмами кондиционерных сплитов.
например они не берут любой ВБ, а только того производителя, где производительность вентилятора выше среднего.
В сотый раз говорю, нет там шубы на испарителе. на твои нюансы можно найти технические решения, и что это так, показывает наличие кондиционерных сплитов на +2*С.
А в курсе про алгоритм их работы?
Как минимум, половину времени при поддерживаемой температуре +5 град они проводят в оттайке.
О какой эффективности можно говорить?
Очередной маркетинговый ход продаванов.
Во, опять возвращаемся к ошибкам.
Если как ты писал, плюсовой кипение, а его нет в бытовом сплите при температуре помещения ниже +10-15 град из-за большого температурного напора в 12-15 град, то откуда оттайка?
Нисколько не умаляю твой опыт, но, еще раз.
Кондиционирование - это не холодоснабжение.
Последний раз редактировалось mihail97; 09.01.2024 в 11:43.
Ну, все выяснили, закрываем тему?
Лично я не сторонник иканомить деньги заказчика, лепя из гомна конфетку и зарабатывая при это гемор на собственную задницу.
Большинство кондиционеров при кипении в минусе будут отключаться по датчику испарителя(тем более для работы в серверной он точно нужен)Не раз встречались экземпляры без оного,которые приходилось спасать из ледяного плена путём реверса.Живой пример,серверная с темп 16 град-на выходе 6-8 град.Никакого перепада в 20 град при таком режиме нет и в помине.
Ну и какой у тебя полный напор получился?
Если на выходе температура воздуха 6°С, то кипение в лучшем случае 0, а может и небольшой минус.
Циферка в 20 градусов просто взята условно для понимания процесса.
Полный напор кондиционера может составлять 16...20 градусов в зависимости от производителю, чем более "экономный"
на теплообменке производитель, тем циферка больше
Если у кого есть источники с другими циферками, то буду рад ознакомиться.