Это делается с помощью Testo570
1 (один раз) для юстировки показаний тепловизора.
Я видел через теплик полупустой испаритель сплита.
Слева холод был, а справа не было.
Это было прекрасно видно.
Фильтры чистятся ОБА.
НЕ надо было скакать со стремянкой у ВБ, сразу заправка НБ.
Закрытые порты тоже видно:
IMG_20231225_193521.jpg
Видно, что фреон в конденсаторе не гуляет.
Ты его хоть в метрологии проверяй, не будет необходимой точности.
Для обслуги да, хорошо даёт полную картину.
Мне понравилась такая картинка, пройдешь по комнате босиком, потом твои следы долго видно.
Проверка зимнего комплекта тепловизором.
Конденсатор закрыт на 70% жестяным листом при Тул=+22С.
IMG_20231229_003354.jpg
Лист нагрелся:
Т=+45.2С (R410A).
ЗК обязан крутить FAN на макс оборотах,
которые легко измерить прибором.