Цитата Сообщение от FBT Посмотреть сообщение
Есть такая схема, с таким же дефектом.

IMG_20231129_193129.jpg

Эпизодически, при работе на холод,
на сервисном порту, на толстой трубе 0 Bar.
В мастерской дефекта нет.

Вывод:
Мусор, влага в контуре.

Решение:
Установка в мастерской доп фильтра осушителя на жидкостную магистраль.

IMG_20231214_120404.jpg

Прогон 48 часов.

Эту же работу надо было выполнить на обьекте.
Демонтаж бы не потребовался.
При установке фильтра осушителя на жидкостной линии, он будет собирать грязь с наружного блока, но он заводской, откуда там грязь?
Только от воды спасет, если его ёмкости хватит.