Цитата Сообщение от FBT Посмотреть сообщение
на практике собранный и отстоянный фреон в нб при открывании жидкостного порта зашипел, ринулся в испаритель, но уровень вскипевшего в конденсаторе фреона определить не удалось.
Было:

IMG_20231211_232405.jpg

Стало:

IMG_20231211_232445.jpg

Перепад Т=3К.

Вангование 2.
Надо открыть жидкостной порт,
но газовый не открывать,
а открыть доп. отвакуумированный баллон на сервисном порту толстой трубы.

В результате большее количество фреона вскипит в конденсаторе, уровень жидкаря станет явным.

В идеале, конденсатор при Pump down