уважаемые форумчане.простите,если вопрос обсуждался.есть ли возможность отключить второй датчик на CARELe?
уважаемые форумчане.простите,если вопрос обсуждался.есть ли возможность отключить второй датчик на CARELe?
Не удосужитесь ли, сэр, уточнить, какой это Carel?
В китайских Carelах такой функции нет
1700733554664.jpg.не знаю.загрузить получилось или нет.
CAREL model:PZHBC0H00NK
Вопросы:
1. Зачем отключается датчик?
2. Какой именно датчик - "второй"?
On ECOBOX EVO the main innovations introduced are related to the 2nd input configurable functions.
Parameter A11 :
0 = Evaporator Temperature (defrost) only = default
1 = Condenser/Gas cooler High Temperature,
2 = High Pressure Switch Only,
3 = Evap Defrost Probe and High Pressure Switch.
Можно хоть оба отключить.
Такой вопрос возникает на объекте, когда датчик оттайки вышел из строя, а заменить надо срочно, а запасного нет.
В данном случае смысла нет его отключать.
Нашёл инструкцию на английском. Посмотрел, вроде нет отключения. У карела это наверное это параметр /А2=0
https://docviewer.yandex.ru/view/0/?...In0%3D&lang=en
https://docs.yandex.ru/docs/view?tm=...3D0%26nosw%3D1
На английском 50 стр и на русском -32
Параметр ж вроде А11?
Parameter A11 :
0 = Evaporator Temperature (defrost) only = default
1 = Condenser/Gas cooler High Temperature,
2 = High Pressure Switch Only,
3 = Evap Defrost Probe and High Pressure Switch.
Ну почему нет отключения, ну будет у вас вместо датчика вход от реле давления, какая вам разница.
датчики отключаются когда их больше 2х. 3 или 4. их тогда можно при необходимости отключать и подключать.
ого.столько информации.всем спасибо за участие.