просто хол, я все это понимаю, чай не дурнее паровоза...
Скока гавнища должно быть в системе, чтоб забился фильтр ОЖ на входе компрессора?
просто хол, я все это понимаю, чай не дурнее паровоза...
Скока гавнища должно быть в системе, чтоб забился фильтр ОЖ на входе компрессора?
Грузинское вино "Минассали".
Вспомнился один случай с новым шкафом, тоже, то работает, то нет. Оказалось капой проткнули сетку в фильтре, и гранулы иногда перекрывали отверстие в капе.
Но вот, чтоб одинаковый дефект был сразу в четырех системах, такое не случалось.
Моё мнение всё гораздо проще. Это связано с температурой конденсации и соответственно кипения фреона. В жару т конденсации и т кипения высокие и влага в системе не замерзает. Так как товарищ с Новосибирска, можно с увереностью сказать что температура в помещении приблизительно 20 +-2 градуса. Следовательно влаге удобно собраться в докипателе или в отделителе жидкости. кому как удобнее. Образуется ледяной налёт на сетке и всё. пусть поставит кондиционер к батарее конденсатором и проблема уйдёт. Вообще зачем его включать когда на улице минус или как сейчас +4, не проще ли открыть окно.
На одном где масло было более менее чистое, отфильтровал его, влаги нет. Отработал весь рабочий день, давление не скакало. Проблема в том что это бюджетные кондиционеры. Было куплено около 100шт и из них около 10 брак, 4 не смогли местные починить, достались мне.
Что интересно, ссор везде разный. Соринки есть и белые как пыль от тряпки, есть красные как измельченная краска и черные как окалина
Не радует только то что пришлось сверлить компрессора и разрезать ОЖ для чистки и замены масла
Температура окружающего воздуха и конденсации. Хотите из домашнего холодильника сделать кондиционер, прислоните конденсатор к батарее. Эффект тот же самый. Увеличиваете т конденсации повышаете т кипения в испарителе соответственно и давление. Включите сейчас кондиционер сплит воздуха на охлаждение и получите обмерзание испарителя. Для оборудования должны быть созданы тех условия соответствующие назначению его работы производителем и расчётам указанным тех условий. Скорее всего засора и нет вовсе.
При какой температуре в помещении включается в данном случае напольный кондиционер? Тема возникла и проблема скорее всего в ноябре в Новосибирске. Отопление в данном регионе включают обычно в сентябре. И выше в тексте я описывал как влага при понижении т конденсации может образовать ледяной налёт в докипателе и почему такой причины нет летом (хотя в Сибе и летом температура редко поднимается выше 25 градусов и люди могут загорать при 17-18 градусах. так. доп информация.
mikcmikc Напиши какая т окружающего воздуха при работе напольника?
Ну, вот с этим согласен.
ТС упирает на грязь, но не могу нечего придумать, как может сетка забиваться и прочищаться? Поэтому тоже, в большей вероятности вода, но чтоб её полностью убрать простым фильтрованием масла, сомнительно. Скорей меньшее количество воды уже не приводит к полному засору.
Может у кого есть варианты переменного засора грязью?
При работе в жару т кипения в среднем +10 градусов, при работе в холод ниже 0
Есть такая схема, с таким же дефектом.
IMG_20231129_193129.jpg
Эпизодически, при работе на холод,
на сервисном порту, на толстой трубе 0 Bar.
В мастерской дефекта нет.
Вывод:
Мусор, влага в контуре.
Решение:
Установка в мастерской доп фильтра осушителя на жидкостную магистраль.
IMG_20231214_120404.jpg
Прогон 48 часов.
Эту же работу надо было выполнить на обьекте.
Демонтаж бы не потребовался.
И еще.
На жидкость специальный фильтр.
Люди, вы что, прикалываетесь?
Температура окружающего воздуха 19гр.
Я их сделал уже давно, какая нахрен влага если я всё по полочкам расписал. Мне нельзя отправлять фотографии но скажу и повторюсь, при промывке было обнаружено столько ссора что я даже удивился как он вообще моментами давал холод. Соответственно появление засора зависит от скорости движения хладагента в системе а не от температуры кипения, ссор просто лучше скапливается на сеточке когда циркуляция происходит медленнее.
Я тоже как вы удивляюсь откуда столько может быть говна в кондиционере. Но оно там было с завода, кондиционеры на гарантии, отработали максимум 3 месяца
Социальные закладки