Парни привет. Проблема в следующем, изначально перестал включаться наружный блок и выдавал ошибку на дисплее внутреннего блока F поочерёдно с температурой в помещении 27, таких ошибок не нашёл. Какие то мастера посоветовали поменять сплит на обычный и заказчик купил новый сплит. Позвоним мне чтобы я ему поменял сплит, снял и поставил новый. Этот заказчик предложил забрать на запчасти! Забрал.
Начал ковырять сплит, снял плату наружного блока и обнаружил вздутые ёмкости 680 мкф, поменял. На плате внутреннего блока тоже ёмкость вздутая 100 мкф, поменял и её. Собрал всё включил, на плате внутреннего блока мигает постоянно красный диод, на дисплее внутреннего блока загорается ошибка через 30 секунд F6, на плате наружки led1 мигает 12 раз, что соответствует неисправности наружного воздушного датчика. Нахожу его, но он в норме 14 ком показывает как и остальные, начинаю звонить все датчики и нахожу на нагнетании датчик не звонится в кОм, а в мОм показывает 16. Поменял (подкинул от элливела), ошибка на дисплее внутреннего блока ушла, на плате внутреннего так и продолжает мигать постоянно, но на наружке теперь показывает ошибку в виде мигания 2 раза led1, что означает согласно инструкции на крышке защита по ipm. На дисплее внутреннего блока в течении 5 минут ошибок нет, наружка не запускается! Куда копать и сбрасывается как нибудь эта ошибка? Компрессор звонится все 3 фазы одинаково по 3 Ома.