Цитата Сообщение от SSA Посмотреть сообщение
Никакой. УЗО и диф.автомат - защита пользователя, т.к. электроника сгорает раньше и вызывает срабатывание УЗО и диф.автомата.
Уважаемый SSA, полностью с Вами согласен.
Но, есть нюансы.
Приведу примеры из практики спасения УЗО железа кондея.
1 - Daikin
Пробой обмотки EEV на корпус приводило к срабатыванию УЗО.
После замены катушки EEV кондиционер нормально заработал, проц не сгорел.
Это была дистанционная консультация.

Поясняю.
Без УЗО касание минуса вторичной обмотки импульсного источника питания на корпус пробивает кренку 5V - хана процу в 99%.

Проверено на практике много раз в разных брендах.