SSA, cпасибо за ответ.
Производитель Daikin не ведает, что творят с его оборудованием местные умельцы.
Самое главное, что результат доработки и экстремальных условий эксплуатации всплывает через 5-7 лет, когда претензии предьявлять бессмысленно.
IMG_20230921_094355.jpg
Замедлитель вентилятора по температуре:
RDD-10S.
IMG_20230921_095143.jpg
Термофлекс прикипел, расплавился на трубке нагнетания компрессора, шуба пожелтела, прикипела, расплавилась на корпусе компрессора.
IMG_20230921_095858.jpg
Значит Компрессор перегревался :
Т>+120С.
Все моточные изделия (трансформаторы, вентиляторы, магнетроны...) имеют тепловой термостат:
Т=110...120С.
В данном случае термостат необходим:
В данном случае,
доп. термостат с самовозвратом (Т=+130С) на нагнетание необходим:
IMG_20230919_194915.jpg
Подключить его можно в разыв датчика LP или связь обрывать.
Бесполезный датчик LP P=-0.3Bar.
LCB-JA155
IMG_20230921_102026.jpg
Инструкция по RDD-10S.
IMG_20230921_105240.jpg
https://remnabor.net/regulyator-davl...podklyucheniya
RDD-10S - работают без нареканий.
Ни один вентилятор и RDD-10S за 7 лет не сгорел.
IMG_20230921_225601.jpg
Подключение RDD-10S:
Питание от L3.
управление вентилятором по Черному проводу вентилятора, это макс скорость.
Остальные провода вентилятора покусаны, с обжимками, есть возможность восстановления штатной схемы.
Термодатчик термоизолирован,
на третьем калаче сверху:
IMG_20230921_230754.jpg
Дошла очередь до изучения правильности подключения RDD-10S- обнаружен косяк!
Внутренние термопредохранители вентиляторов
исключены из схемы управления.
Когда подшипники заклинят или высохнет конденсатор фазосдвигающий, то двигатели вентиляторов обречены на выгорание.
Инструкция по монтажу RDD-10S отсутствует.
Но есть инструкция на RDK-8.
В принципе они одинаковы.
https://pandia.ru/text/79/157/98000.php
Схема RDK-8 (RDD-10S),
подключенная к Daikin RR125.
IMG_20230925_001601.jpg
Коричневый провод RDD10 - питание L3 на клеммной колодке.
Белый+синий - нейтраль на клеммной колодке.
Черный - управление макс скоростью вентилятора.
Желтый - подключен к L3, провод компрессора на контакторе - это неправильно!!!
IMG_20230924_234122.jpg
Правильно:
Скоростные выходы реле X14A, X15A конт 2,3,4
надо через 3+3 папки обжимки соединить вместе и подать на желтый провод RDD-10,
как указано на схеме RDK-8.
Оба вентилятора запараллелены, вращаются с одинаковой скоростью.
В этом случае термопредохранители вентиляторов задействованы в схеме управления RDD-10.
Социальные закладки