  1. #81

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от SSA Посмотреть сообщение
    На бытовке (бытовые кондиционеры, холодильники) - никогда. Только полупром, пром и чиллера. Там капиллярок, как правило, нет.
    Первоначальный вариант моей станции:
    Вложение 67049
    Капилярки стоят на шкафах, витринах, иногда горках, моноблоках, кондиционерах, пивоохладителях, льдогенераторах, иногда на чилерах. Это не бытовка и я не бытовик.
    Как вам капилярка сдвоенная 2мм по 2 метра. Представляете забилась.
    Последний раз редактировалось Сергей Р; 27.08.2023 в 07:22.

  2. #82

    По умолчанию

    Зачем изобретать такую сложную конструкцию для промывки испарителя и конденсатора фреоном, потом гонять длительное время. Когда проще и быстрее и надёжнее установить новые. В быт холоде они стоят копейки относительно промки.

  3. #83
    Мастер
    Регистрация
    11.11.2009
    Сообщений
    3,923

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Сергей Р Посмотреть сообщение
    Холодильник среднетемпературный, режим 2-5.
    Ниче, что раздел про кондиционеры, а не про торговый холод.

    А, конструкция претерпела, как минимум десяток доработок.
    Есть в кондиционирования такие вещи, которые на новые просто заменить нельзя.
    Например, зашитая трасса, наружный блок мультизональной системы, который уже не выпускается, а новый не совместим с внутренними.

  4. #84

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от freezer41 Посмотреть сообщение
    хоть бы написали что за ВБ. консоль или кассета. а может канальник?
    Напольно потолочный

  5. #85

    По умолчанию

    Прошу совет, какой из компрессоров поставить для станции перекачки фреона:
    IMG20230827121425.jpgIMG20230827121437.jpgIMG20230827121454.jpg

    Примерно так будет выглядеть станция
    IMG_20230827_122220.jpg

    Между компрессором и сплитом коллектор, второй между баллоном и КТ

  6. #86

    По умолчанию

    На первое время ставь, что есть, потом определишься, что лучше для тебя.
    У меня низкотемпературный sc15,cl и конденсатор большой. Тебе нужно, чтоб и 410 качал, поэтому лучше на 404 и конденсатор побольше, чтоб давление меньше было.
    Потом добавишь остальные допы.

  7. #87
    Мастер
    Регистрация
    11.11.2009
    Сообщений
    3,923

    По умолчанию

    В твоем случае производительность компрессора не должна быть больше производительности конденсатора.
    А из показанных большей производительности на 404-м.
    Да, и, сразу прикинь время, которое потратишь на перекачку 4 кг газом.
    Я б с начала качнул с сервисного порта после капиллярки в отвакуумированный баллон при работе родного компрессора кондиционера.

  8. #88

    По умолчанию

    Например, если качать 410 компрессором 2134, то конденсатор нужен примерно на 2 кВт
    хотя, если небольшое количество фреона, не успеет прогреться и поменьше конденсатор, и водой можно по брызгать.

  9. #89

    По умолчанию

    КД закажу 2 кВт. Перекачивать планирую таким способом: коллектор к сервисному на трубу ВД (тонкую), потом через станцию в баллон, при рабочем сплите. С НБ уже охладится. Кстати у меня есть весы с клапаном. КТ после весов.

  10. #90

    По умолчанию

    Сначала посмотри удобно ли будет таскать его. А нагрузку на конденсатор можно снизить уменьшив давление на всасе, например вентилем коллектора. Если есть доступ подключения к жидкостному вентилю, то сначала скачивай жидкий фреон в баллон родным компрессором пока он работает в безопасном режиме, потом выключай и подсоединяй свакуумированный баллон с двумя вентилями, трубкой до дна от куда скачиваешь. С газового вентиля к станции. А заканчивай в первый.

    А по данной теме, сначала проверь все режимы работы и устройство и чистоту теплообменки.
    Последний раз редактировалось mihail97; 27.08.2023 в 17:41.

  11. #91
    Мастер Аватар для elden
    Регистрация
    02.05.2011
    Сообщений
    1,362

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Pavel_Hris Посмотреть сообщение
    КД закажу 2 кВт. Перекачивать планирую таким способом: коллектор к сервисному на трубу ВД (тонкую), потом через станцию в баллон, при рабочем сплите. С НБ уже охладится. Кстати у меня есть весы с клапаном. КТ после весов.
    А маслоотделитель? Из компрессора вместе с фреоном полетит масло в баллон, со временем оно совсем улетит, а смотрового глазка нету...
    Может быть...
    https://www.avito.ru/moskva/remont_i...i-r_3340414188

  12. #92

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от elden Посмотреть сообщение
    А маслоотделитель? Из компрессора вместе с фреоном полетит масло в баллон, со временем оно совсем улетит, а смотрового глазка нету...
    Может быть...
    https://www.avito.ru/moskva/remont_i...i-r_3340414188
    Это ему на первое время, потом доделает допы или купит заводскую.
    Меня так лень победила, так и остался не доделанный кусок 42 трубы. И, что удивительно за многие годы перекачено очень много фреона, а масло не подливал, один раз только поменял. Содержание масла в перекаченном фреоне наверное почти также, когда сливаешь жидким.

    А, как поживает твоя купленная станция,?

  13. #93
    Мастер Аватар для elden
    Регистрация
    02.05.2011
    Сообщений
    1,362

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от mihail97 Посмотреть сообщение
    А, как поживает твоя купленная станция,?
    У меня как бы не станция, а сам насос-компрессор CPS TR 21E. Как приколхолзил к нему конденсатор доставшийся нахаляву от витрины(новый, при сборке витрины чьи-то "очумелые ручки" прокрутили пару калачей саморезами) - так и работает, производительность примерно 1 баллон в час по пару, по жидкости баллона 3-4.
    Есть мысли, схема что я хочу сделать - но весь в работах
    ------------------------------------
    11photo_2023-08-12_14-40-19.jpg 22photo_2023-08-06_20-58-35.jpg
    А еще я приложил руки к восстановлению магазина "Metro" (сейчас он называется "Галактика") в Мариуполе.

  14. #94

    По умолчанию

    Да помню, тоже тогда прикидывал мощность конденсатора, ты поставил немного поменьше. Хватает для вашей жары? А 410 не пробовал качать? У меня коллега брал качать зимой 410, нормально качает.

    Честно говоря как то не по правилам сделан всас на централи?

  15. #95
    Мастер Аватар для elden
    Регистрация
    02.05.2011
    Сообщений
    1,362

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от mihail97 Посмотреть сообщение
    Да помню, тоже тогда прикидывал мощность конденсатора, ты поставил немного поменьше. Хватает для вашей жары? А 410 не пробовал качать? У меня коллега брал качать зимой 410, нормально качает.
    410 не пробовал, думаю проблем не будет, с водяным конденсатором так точно (а он у меня есть). 507-22-134-12 нормально качает

    Цитата Сообщение от mihail97 Посмотреть сообщение
    Честно говоря как то не по правилам сделан всас на централи?
    Это шокер на 100 кВт. Нууу... мне в нем много чего не нравится, но меня попросили собрать - я собрал. Проект не мой.
    Компрессора визуально понравились - Refcomp, дали бы разобрать

  16. #96

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Pavel_Hris Посмотреть сообщение
    Прошу совет, какой из компрессоров поставить для станции перекачки фреона:
    IMG20230827121425.jpgIMG20230827121437.jpgIMG20230827121454.jpg

    Примерно так будет выглядеть станция
    IMG_20230827_122220.jpg

    Между компрессором и сплитом коллектор, второй между баллоном и КТ
    Для перекачки 410го лучше использовать среднетемпературные компрессора. Движок мощнее.
    Ставь индейца Пуск нормальный, 10 см/3 объём. Нормально для перекачки. Соединяй шлангами через манометр, так чтоб манометр показывал давление поступление газа в компрессор 1-1,5 бара. конденсатор с компрессором так же соедини шлангом и с конденсатора в баллон шлангом. если баллон из под 22го и перекачиваешь 22й вакуумировать не обязательно (нет смысла). Соединив все детали кроме баллона, открываешь манометр и продуваешь компрессор, конденсатор газом из хол агрегата ( в данном случае кондиционера). Прикручиваешь шланг к баллону и открываешь его, закрываешь кран на манометре, запускаешь компрессор и вентилятор. Открываешь плавно манометр и выводишь давление 1-1,5 бар. Когда практически перекачает почти весь газ ( поймешь по падению давления при полностью открытом вентиле. Отключи вентилятор чтоб выдавить из конденсатора жидкий газ в баллон.

  17. #97

    По умолчанию

    Одно не пойму, зачем столько труб намотал. Привари заправочники к конденсатору и компрессору и соединяй шлангами.

  18. #98

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Сергей Р Посмотреть сообщение
    Для перекачки 410го лучше использовать среднетемпературные компрессора. Движок мощнее.
    Ставь индейца.
    У меня другое мнение, из практики эти компрессора плохо работают при низком кипении и высоком давлении нагнетания. Не хватает массового расхода фреона для охлаждения обмотки. И производитель пишет минимальное рабочее кипение -15°С (при высоком нагнетании), что соответствует 2.6 бара. Да и обмотка часто у них оказывается алюминиевая.

  19. #99
    Мастер
    Регистрация
    11.11.2009
    Сообщений
    3,923

    По умолчанию

    ИМХО, для перекачки 410-го лучше использовать ротационник с кондиционера 410-го.
    Ну, не видел я поршневых (за исключением станций эвакуации) нормально касающихся 410-й.
    Вроде и качают, но, в то же время, вроде и не так.

  20. #100

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от SSA Посмотреть сообщение
    ИМХО, для перекачки 410-го лучше использовать ротационник с кондиционера 410-го.
    Ну, не видел я поршневых (за исключением станций эвакуации) нормально касающихся 410-й.
    Вроде и качают, но, в то же время, вроде и не так.
    Ну кто будет против родного компрессора, только какие габариты и вес самого доступного компрессора и конденсатора.
    Вопрос был из трех указанных. Это ему на первое время. Павел занимается и коммерческим холодом, пригодится и там.