Такой же мусор - китайский конденсатор от Covey:IMG_20230602_200042.jpg
Раздулся через 4 года.
Такой же мусор - китайский конденсатор от Covey:IMG_20230602_200042.jpg
Раздулся через 4 года.
General Climate 24,
работает 10 лет на холод, в кафе.
Выбивает автомат.
Причина - потеря емкости:
было 50 мкФ
стало 0 мкФ.
IMG_20230620_132939.jpg
Обрыв в полипропиленовом конденсаторе не обнаружен,
обкладок из фольги тоже нет:
IMG_20230621_110642.jpg
IMG_20230621_120607.jpg
Тебе больше заняться нечем?
Статистика решает все.
Одного взгляда на шильдик и содержимое кондиционера достаточно, чтобы понять, сколько он отработал и его остаточный ресурс.
Обновил конденсатор через 3-5 лет и спи спокойно - вентилятор, компрессор не поджарятся лишний раз.
https://holodforum.ru/showthread.php?t=39052
Ну да, ну да.
Какой статистикой описать конденсаторы работающего у меня дома кондиционера Electra 2000-го года выпуска?
Заменил только движок жалюзи, т.к. сломали редуктор в нем.
А работающие до сих пор японские телевизоры Panasonic конца 80-х - начала 90-х годов?
Можно еще долго приводить примеры такой статистики.
Современная стратегия производства.
Удешевление себестоимости продукции и запланированное ограничение ресурса эксплуатации до 5-7 лет на схемном и элементном уровне.
В кондиционере Panasonic GU 24DKD в 2005 г применялось ДВА силовых трансформатора для получения 12 V.
Они никогда не выходили из строя.
IMG_20230620_183937.jpg
IMG_20230620_184001.jpg
В FGL в 2005...2010гг использовался только ОДИН трансформатор для 12V с такими же габаритами, он часто подгорал, требовалась его замена.
Я нигде не встречал такого решения с двумя трансформаторами и двумя мостами, соединенными в параллель. Это свидетельство приоритета надежности, над ценой.
Да?
Почему, тогда у того же панасоника дкд 7-9-12, про 18-й не помню - по одному трансформатору?
ИМХО, это не для надежности, а для увеличения тока нагрузки.
Ток основной нагрузки - обмотки реле и проц.
Все как у всех моделей и Кренки 12В и 5 В стандартные.
Стандартное - нестандартное...
Посчитали, что нагрузка около максимальной (согласен, что у 24-й модели реле мощнее, чем у 7-й?), вот и поставили в параллель еще транс.
Это говорит только о том, что конструкторы ответственно относятся к проектированию.
а, может, габариты одного большого не позволяют разместить его в ограниченном пространстве?
Два маленьких будут стопудово больше стоить чем один на их суммарную мощность.
Пора идти в пророки по Dantex:
IMG_20230623_191445.jpg
Вот и вырисовывается статистика по конденсаторам Dantex на 6 году эксплуатации потеря емкости - 80%
Было 4.5 мкФ
Стало 0.9 мкФ.
IMG_20230623_191015.jpg
https://holodforum.ru/showthread.php?t=39093
Более тщательное исследование конденсаторов CBB60, CBB65 показало,
что ресурс китайских конденсаторов не более 6...8 лет.
Причина:
Фольга на обкладках конденсатора отсутствует, напыление с пленки осыпается.
Чем больше ток и Т, тем осыпание быстрее происходит.
https://youtu.be/UezC8EvaNkI
Из песни слово не выкинешь:
Toshiba отпахал 20 лет.
Месяц назад замена контактора,
конденсатор был исправен, проверял емкость.
Спустя 2 месяца - выгорел конденсатор компрессора:
IMG_20230828_181459.jpg
Почему за 2 месяца взорвался конденсатор?
Для замены конденсатора 2 мес назад не было основания.
IMG_20230828_181157.jpg
Пирипутали проводочки.
На неполярном конденсаторе на АС230V попутать полярность невозможно.
Болтанку контакта на штыре конденсатора
рука бы почуяла на пвтопилоте.
IMG_20230828_210313.jpg
Кондиционер нормально работал на серверную 2 месяца.
Провода на контакторе можно перепутать и не на неполярный конденсатор, а на рабочую и фазосдвигающую обмотки.
Значит, просто устал.