Здравствуйте!
Хочу замутить новую установку, компрессор Copeland ZR250KCE и конденсатор с тремя вентиляторами и подключением обмоток электромоторов вентиляторов звезда/треугольник.
Планировал поставить на контактор компрессора классическое защитное реле 30 ... 40А (теплушку). для отключения контактора если отпадет одна из фаз электромотора компрессора (у нас такое периодически бывает). Но когда пришел компрессор, оказалось что там на борту компрессора установлено реле Kriwan INT69, насколько понимаю разрывает эл. цепь управления если перекос фаз или превышение температуры картера компрессора. Получается, теплушка на контакторе компрессора бесполезна? Реле на борту компрессора справится со всеми возможными проблемами электросети?
Три вентилятора конденсатора в диаметре 650 мм., на этикетке написано эл. мощность электромоторов по 1.5 кВт, но я почему то не доверяю этой цифре о мощности, по этому о том как сделать защиту вентиляторов еще не определился.
Как организовать эл. защиту трех электромоторов вентиляторов?
Контакторов включение вентиляторов планирую поставить два, для подключение электромотора звездой или треугольником, для управления производительностью вентиляторов в зависимости от температуры конденсации.
Социальные закладки