Злравствуйте!
Кондиционер с теплообменником конденсатором фреон-вода. Площадь теплообмена конденсатора фреон-вода 2 м2. Компрессор 10 кВт тепла.
Пока теплообменником конденсатором являлся кожухотрубный теплообменник (с достаточно большим объемом воды), все работало нормально. Датчик температуры измерял температуру жидкой фазы фреона после конденсатора и при повышении температуры пропорционально управлял подачей охлаждающей воды в теплообменник, теплеет жидкая фаза фреона, пропорционально увеличивается количество прокачиваемой воды с температурой +11 гр. через ТО. Температура жидкой фазы держалась приблизительно +38 гр.
После перехода на пластинчатый теплообменник столкнулся с рядом технических проблем в плане скорости реакции на температуру конденсатора. Если раньше при прекращении подачи воды давление конденсации поднималось на 7 бар выше рабочего (до срабатывания реле высокого давления) в течении допустим 50 сек, то сейчас с пластинчатым ТО достаточно 5 сек. чтоб сработала защита по высокому давлению. Меньше внутренний объем ТО.
Не удается настроить пропорциональную подачу охлаждающей воды в ТО. Датчик температуры очень медленный, по температуре ориентироваться стало нереально. Переходить на датчик давления конденсации?
Следующий вопрос. Пробую работать на ручном управлении подачей охлаждающей воды в ТО, вручную регулирую краник воды чтоб держать давление конденсации близко к рабочему давлению. Жидкая фаза фреона с пластинчатым ТО получается достаточно холодной, около +20 гр., при том что держу температуру конденсации по манометру около +45 гр. Почему такой перепад температур? С кожухотруб ТО перепад температур, переохлаждение был около 6...8 гр. Хотя естественно пластинчатый ТО в разы меньше сопротивление потоку фреона.
Реально ли по датчику давления управлять расходом охлаждающей воды? Так чтоб успевало реагировать за быстро изменяющемся давлением конденсации?