Ток потребления компрессора I=3A.
Вибрация от вращения есть, но давление не меняется - спираль разрушена.
Аналогичный компрессор подойдет?
IMG_20230518_075152.jpg
Причина выхода из строя компрессора Daikin - нет зимнего комплекта, эксплуатация на холод круглый год.
Прежде чем приговаривать компрессор, я бы проверил 4-хходовой.
В практике был случай - МЕ по гарантии заменили блок 15 кВт, а оказался неисправен 4-хходовой.
SSA, открою секрет диагностики 4WV, которого нет в Инструкции.
Дефекты 4WV Тул=+27С работа на Cool.
1 - заклинен в положении HEAT:
перепад давления при старте компрессора есть, но наоборот.
2 трубы холодные, а другие горячие.
2 - заклинен в среднем положении:
Давление вздрагивает, но не меняется сильно.
НБ гудит, шумит от противотоков фреона.
Все 4 трубы горячие.
Все, других дефектов 4WV НЕ бывает.
В данном случае была гробовая ТИШИНА в трубах при нажатии на контактор, только 1 толчок ротора и все.
После обесточивания - вращение компрессора напоминало долгое, долгое вращение ВЕНТИЛЯТОРА - 1 мин!!!
Т.Е. спираль не гребет, вращается только ротор, без нагрузки.
При этом фреон R410 в контуре 14Бар=22С был.
Социальные закладки